Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Temp. shunt + tryk ekspansion
- Jan_Al
- Stoker X
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Temp. shunt + tryk ekspansion
Lige et par spørgsmål fra en måske kommende Bio18 ejer:
Jeg har nu kigget en del på de forskellige billeder og jeg kan ikke få øje på en teperaturstyret shunt-ventil på diverse anlæg. Er det ikke nødvendigt med en retur-temperatur på minimum 60 grader til denne keddel??
Jeg har heller ikke set nogen trykekspansions-beholder. Vil det sige at den kun må køre med åben ekspansion??
Jeg har nu kigget en del på de forskellige billeder og jeg kan ikke få øje på en teperaturstyret shunt-ventil på diverse anlæg. Er det ikke nødvendigt med en retur-temperatur på minimum 60 grader til denne keddel??
Jeg har heller ikke set nogen trykekspansions-beholder. Vil det sige at den kun må køre med åben ekspansion??
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Den skal have en returtemp på min 60 grader hvis den er på en pladejernskedel.
Jeg tror gerne den må opstilles med trykekspension.
Spørg evt. hos fyrteknik.dk
Jeg tror gerne den må opstilles med trykekspension.
Spørg evt. hos fyrteknik.dk
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Jan_Al
- Stoker X
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Jamen så må vi se hvornår JB kigger forbi Iøvrigt så er kedlen af støbejern: http://vvs-eksperten.dk/index/bio-hercules-24kw-p27995
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Hvis det er en støbejernskedel, skal der ikke være termisk shunt
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
der behøver ikke være det men der er mange der mener man spare brændsel ved fyret ikke skal trække hele varme systemet op til 60 grader derfor montere man shunt
mener du må montere anlægget med tryk expansion
eneste krav er hvis at man ikke må benytte kedlen til fast brændsel
fyret har jo en overkogs sikring der skal manuelt resetes samt styringen skulle gerne kunne holde den på det ønsket setpunkt
mener du må montere anlægget med tryk expansion
eneste krav er hvis at man ikke må benytte kedlen til fast brændsel
fyret har jo en overkogs sikring der skal manuelt resetes samt styringen skulle gerne kunne holde den på det ønsket setpunkt
-
- Stoker IV
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Ifølge manualen er drift tryk max 0,4MPA og kedlen er trykprøvet til 0,8MPA
- Jan_Al
- Stoker X
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
I Manualen på http://www.asaa-multi-service.dk/manual ... edning.pdf står der så at den skal opføres som et åbent anlæg, men det er selvfølgelig ved fyring med fastbrændsel(træ), men i vores/mit tilfælde så vil det udelukkende være til pillefyring, så spørgsmålet er så om den er godkendt til trykekspansion??
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Hej Jan_Al
Du har vel styr på at en bio 18 ikke har noget med en Multi22 fra Asaa multi service at gøre, bortset fra at de to anlæg er bygget op på samme kedel.
Manual til bio 18 findes her.
http://www.bio18.dk/page_1205248841796.html
Du har vel styr på at en bio 18 ikke har noget med en Multi22 fra Asaa multi service at gøre, bortset fra at de to anlæg er bygget op på samme kedel.
Manual til bio 18 findes her.
http://www.bio18.dk/page_1205248841796.html
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
- Jamy
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Jeg har lige læst i min manual.Jan_Al skrev:I Manualen på http://www.asaa-multi-service.dk/manual ... edning.pdf står der så at den skal opføres som et åbent anlæg, men det er selvfølgelig ved fyring med fastbrændsel(træ), men i vores/mit tilfælde så vil det udelukkende være til pillefyring, så spørgsmålet er så om den er godkendt til trykekspansion??
Under pkt. 5.1 står der at "Bemærk også at installationen skal udføres spm åbent anlæg (åben ekspansion)".
Jacob Mygind
- Jan_Al
- Stoker X
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
@ Ole S.: Joda! Det er jeg klar over Ole. Linket til siden var mere ment som en generel manual på kedlen alene! I manualen som du henviser til, står der ikke desværre ikke noget de "mekaniske" tilslutninger.
@ Jamy: Det er også det som de skriver i den manual som jeg linker til. Har du eventuelt et link til den manual som du omtaler??
Mvh
Jan
@ Jamy: Det er også det som de skriver i den manual som jeg linker til. Har du eventuelt et link til den manual som du omtaler??
Mvh
Jan