Spørgsmålet er om du har den gamle originale styring eller den fra nh bioservice, som ikke dengang havde pumpe kontrol.
Selve løsningen med denne
termostat/kontakt, er du forlænger føleren og sætter den føler ned hvor bio18's egen kedel føler sidder.
Når så føler kommer under 55c (som den originale bio18 styring kunne) , så slukkede den din pumpe som er tilsluttet kontakten, og cirkulation stopper
der, og vvb bliver ikke afkølet når andre enheder kalder på varmt vand.
Så den kontakt du henviser skal stå på sluk ved 0-54c , tænd 55-65c (f.eks) , så vil din kedel egentlig også varme lidt hurtigere op, ved ikke hvor meget det hjælper. Mener at på den gamle styring var nedkøling lidt langsommere end opvarmning, så måske..
Det er i hvert fald mit bud her.