Atomatisk start/stop på Bio 18
Hej.
Har tænkt over om der mon skulle være nogen der har lavet noget snedigt i styringen så VVB kan kalde på varmt vand fra pillefyret?
Jeg kører med solfangere og på de overskyde dage ville det være godt hvis VVB kan få suplerende varme fra fyret uden at jeg skal gå hele den laaaaaange vej (50m) over i fyrhuset og indstille sommertidsstyringen til at starte fyret.
Jeg forestiller mig at de 3 mulige start/stop indstillinger stadig er dem der bestemmer i hvilke tidsrum fyret må køre, men at der så er en termostat der også skal være under en vis temperatur for at det rent faktisk starter op.
Nogen der har hørt om denne mulighed? Skifter gerne styringen hvis der er et andet fabrikat som kan denne funktion...
Ellers må jeg sige at den tidsstyrede start/stop bare kører rigtig godt.
Har tænkt over om der mon skulle være nogen der har lavet noget snedigt i styringen så VVB kan kalde på varmt vand fra pillefyret?
Jeg kører med solfangere og på de overskyde dage ville det være godt hvis VVB kan få suplerende varme fra fyret uden at jeg skal gå hele den laaaaaange vej (50m) over i fyrhuset og indstille sommertidsstyringen til at starte fyret.
Jeg forestiller mig at de 3 mulige start/stop indstillinger stadig er dem der bestemmer i hvilke tidsrum fyret må køre, men at der så er en termostat der også skal være under en vis temperatur for at det rent faktisk starter op.
Nogen der har hørt om denne mulighed? Skifter gerne styringen hvis der er et andet fabrikat som kan denne funktion...
Ellers må jeg sige at den tidsstyrede start/stop bare kører rigtig godt.
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
Atomatisk start/stop på Bio 18
Den funktion du eftersøger er standard i Scotte styringenGibelgab » 01 Jul 2011, 20:20 skrev:Hej.
Har tænkt over om der mon skulle være nogen der har lavet noget snedigt i styringen så VVB kan kalde på varmt vand fra pillefyret?
Jeg kører med solfangere og på de overskyde dage ville det være godt hvis VVB kan få suplerende varme fra fyret uden at jeg skal gå hele den laaaaaange vej (50m) over i fyrhuset og indstille sommertidsstyringen til at starte fyret.
Jeg forestiller mig at de 3 mulige start/stop indstillinger stadig er dem der bestemmer i hvilke tidsrum fyret må køre, men at der så er en termostat der også skal være under en vis temperatur for at det rent faktisk starter op.
Nogen der har hørt om denne mulighed? Skifter gerne styringen hvis der er et andet fabrikat som kan denne funktion...
Ellers må jeg sige at den tidsstyrede start/stop bare kører rigtig godt.
- Gibelgab
- Stoker I
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 10 dec 2009 09:47
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: 16kg
Atomatisk start/stop på Bio 18
Cool! Går den mon lige på en Bio18 brænder?Den funktion du eftersøger er standard i Scotte styringen
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
Atomatisk start/stop på Bio 18
Nej det gør den ikke, - men lidt snilde og en hammer gør underværkerGibelgab » 01 Jul 2011, 20:32 skrev: Cool! Går den mon lige på en Bio18 brænder?
- Gibelgab
- Stoker I
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 10 dec 2009 09:47
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: 16kg
Atomatisk start/stop på Bio 18
Det har jeg maser af
Kan du nævne hvor jeg støder på "problemer"?
Kan du nævne hvor jeg støder på "problemer"?
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
Atomatisk start/stop på Bio 18
Du støder formentlig ikke på problemer nogensteder, - hvis du kan følge ledninger til blæser/eltænder/Snegl - så er det jo bare at montere disse i Scotte styringen.Gibelgab » 01 Jul 2011, 20:35 skrev:Det har jeg maser af
Kan du nævne hvor jeg støder på "problemer"?
Scotte fyret reagerer efter "LYS" - hvor dit fyr reagerer efter røgtemp. - så udfordringen bliver nok fotocellen, - og hvordan man omgår eller monterer denne i din brænder.
"Frølårsraketten" herinde har en hjemmebygget brænder med en Scotte styring på, - måske han kan svare dig på hvordan han har løst udfordringen
Men derudover kan jeg ikke se det skulle volde problemer overhovedet, - selvom det er synd at sætte så lækker en styring på såden et fyr
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Atomatisk start/stop på Bio 18
Du glemmer motorprintet med skakttemperatur føler osv... det er ikke så lige til. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det bliver en kostelig affære... plus, så mangler VVB prioriteringsdelen stadig. Enten med tovejs ventil eller 3 vejs ventil, og en temperaturføler i tanken osv... det kan jo godt give nogle udfordringer hvis VVB er meget langt fra fyret. Det løber sikkert op i en 4k inden du er færdig... det kan man da få en del piller for.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Atomatisk start/stop på Bio 18
http://dvcenter.dk/privat/index-2.php
Kig under "manualer" - der ligger en "Scotte styring manuel" - så har du lidt at læse i, - og kan se alle de fede muligheder der pludselig åbner sig
Alle de andre manualer der ligger derinde, - er ekstraudstyr Scotte styringen kan håndtere, - og som man kan eftermontere, - så læs løs
Kig under "manualer" - der ligger en "Scotte styring manuel" - så har du lidt at læse i, - og kan se alle de fede muligheder der pludselig åbner sig
Alle de andre manualer der ligger derinde, - er ekstraudstyr Scotte styringen kan håndtere, - og som man kan eftermontere, - så læs løs
- Gibelgab
- Stoker I
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 10 dec 2009 09:47
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: 16kg
Atomatisk start/stop på Bio 18
Ha ha den sidte der var sjov.Men derudover kan jeg ikke se det skulle volde problemer overhovedet, - selvom det er synd at sætte så lækker en styring på såden et fyr
Jeg er godt tilfreds med at kunne fyre med andet end piller i en nødsituation.
Har du en pris på sådan en styring? Kan ikke lige finde den på den hjemmeside der står under indlæget.
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
Atomatisk start/stop på Bio 18
Motorprintet er jo sådan set bare en "base" - hvor elektronikken i brænderen samles.TaagMan » 01 Jul 2011, 20:44 skrev:Du glemmer motorprintet med skakttemperatur føler osv... det er ikke så lige til. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det bliver en kostelig affære... plus, så mangler VVB prioriteringsdelen stadig. Enten med tovejs ventil eller 3 vejs ventil, og en temperaturføler i tanken osv... det kan jo godt give nogle udfordringer hvis VVB er meget langt fra fyret. Det løber sikkert op i en 4k inden du er færdig... det kan man da få en del piller for.
På en bio18 hænger det løst inde bag skjulet, - kondensatorer etc. er blot stripset fast til ledninger, - så man kan godt ved at følge ledningerne løse problemet.
Bio18 har også en skakt føler.
Dog gør det sikkert opgaven nemmere hvis man kunne montere et brænderprint, - men jeg kan ikke huske om det lader sig gøre på en bio18 (Pladsmæssigt).
Men korrekt, - det kommer til at koste, - også derfor jeg skrev det ville være synd at lave på det anlæg han har, - så hellere sælge det, - og købe et anlæg der kan løse det han vil have anlægget skal kunne