Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Hej jeg har nu fået min nye stoker instaleret og den kører såmend fint, bruger ca. 40 kg. dag.
problemet er at den overføder lidt med pillerne.
kører HP træpiller og de brænder fint i herden, men nogle få piller ( nok ca. 2 store håndfulde i døgnet ) ryger ud over kanten og ned i asken inden de er 100 % forbrændt.
de er godt nok sorte, og knækker jeg dem er der ikke træ at se inden i men jeg mener jo stadig at der er lidt brænd bart tilbage i dem.
Jeg kører 0.6 på puls og 20.0 pause, skruer jeg mere ned på puls eller mere op for pause så kan den ikke komme ned på ønsket O2, og det skulle den jo gerne nu den har iltstyring ( det havde min gamle stoker ikke )
men hvordan søren får jeg den til at have mindre piller inde i brændkammeret / herden og så stadig komme ned på den ønskede O2 ?
jeg har x og y samt blower graf, og skal nok lige skrive indstillingerne ned hvis der er brug for dem for at evt. kunne hjælpe.
Så altså problemet er .... for mange piller i herden, så de falder ud over kanten.
Jeg har prøvet at sætte gaffa tape på begge låger for at se om de evt. var utætte men det hjalp ikke, så den burde ikke kunne trække falsk ilt nogle steder.
kører med trækstabilisator i røgrøret som sidder ca. 1.2 meter fra fyret så der burde den heller ikke kunne trække falsk luft.
Hjælp
Mvh
LCB
problemet er at den overføder lidt med pillerne.
kører HP træpiller og de brænder fint i herden, men nogle få piller ( nok ca. 2 store håndfulde i døgnet ) ryger ud over kanten og ned i asken inden de er 100 % forbrændt.
de er godt nok sorte, og knækker jeg dem er der ikke træ at se inden i men jeg mener jo stadig at der er lidt brænd bart tilbage i dem.
Jeg kører 0.6 på puls og 20.0 pause, skruer jeg mere ned på puls eller mere op for pause så kan den ikke komme ned på ønsket O2, og det skulle den jo gerne nu den har iltstyring ( det havde min gamle stoker ikke )
men hvordan søren får jeg den til at have mindre piller inde i brændkammeret / herden og så stadig komme ned på den ønskede O2 ?
jeg har x og y samt blower graf, og skal nok lige skrive indstillingerne ned hvis der er brug for dem for at evt. kunne hjælpe.
Så altså problemet er .... for mange piller i herden, så de falder ud over kanten.
Jeg har prøvet at sætte gaffa tape på begge låger for at se om de evt. var utætte men det hjalp ikke, så den burde ikke kunne trække falsk ilt nogle steder.
kører med trækstabilisator i røgrøret som sidder ca. 1.2 meter fra fyret så der burde den heller ikke kunne trække falsk luft.
Hjælp
Mvh
LCB
Mvh
Lcb
Lcb
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
At diu ikke kan komme ned på rigtig ilt% kan skyldes at dine PID instillinger for oxygen controler er indstillet forkert.
Det tog mig lang tid at finde de rigtige indstillinger.
Prøv at skrive dine indstillinger for
Proportional Band
Integral Action Time
Derivative time
Integral Part Start
Det tog mig lang tid at finde de rigtige indstillinger.
Prøv at skrive dine indstillinger for
Proportional Band
Integral Action Time
Derivative time
Integral Part Start
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- ErnstM
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Kanon anlæg tror jeg det er, det ligner i opbygning en UB12 UniBoilers.
Til sagen, har du prøvet at begrænse luftindtaget lidt, det tror jeg har en gunstig virkning på din ilt%, samtidig vil nindre luftstrømning minske piller der kommer uforbrændte ud af hovedet.
Til sagen, har du prøvet at begrænse luftindtaget lidt, det tror jeg har en gunstig virkning på din ilt%, samtidig vil nindre luftstrømning minske piller der kommer uforbrændte ud af hovedet.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Dejligt at se at der allerede er en mulig hjælp jeg har været ude at skrive en hel masse ned har taget det i den rækkefølge det står i menuen og mangler der mere siger du / I bare til
Performance PID
Prob. Band 33%
sampling time 30 s
Integraltime 400s
Derivative time 400s
Regulator min. 1%
regulator Max. 100%
I- part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Fuel PID
Prob band 25%
Sampling time 30 s
Integral time 240 s
Derivative time 0s
Regulater min 1%
Regulater max 100%
I-part time start 30%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower Graf / har jeg prøvet mange forskellige indstillinger på men ingen har hjulpet på problemet
10% = 1.7
20% = 2.7
30% = 3.7
40% = 5.0
50% = 10.0
60% = 15.0
70% = 20.0
80% = 25.0
90% = 35.0
100% = 65.0
Opperation Menu
Blover time 0,3 sek
Follow blower JA
Oxygen Menu
100 % run 7.8 %
x = 35 %
y = 4.0 %
Dette var de indstillinger som jeg lige mener kan have noget at sige.
dertil skal der siges at den brænder med både under og overluft, og jeg har kugle haner på begge så jeg kan drosle dem uafhængig af hinanden.
pt. står underluft 100 % åben og overluft er ca. 80 % åben.
Håber alle disse tal kan bruges til et eller andet, jeg har ikke helt forståelsel for dem alle endnu
Mvh
Lcb
Performance PID
Prob. Band 33%
sampling time 30 s
Integraltime 400s
Derivative time 400s
Regulator min. 1%
regulator Max. 100%
I- part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Fuel PID
Prob band 25%
Sampling time 30 s
Integral time 240 s
Derivative time 0s
Regulater min 1%
Regulater max 100%
I-part time start 30%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower Graf / har jeg prøvet mange forskellige indstillinger på men ingen har hjulpet på problemet
10% = 1.7
20% = 2.7
30% = 3.7
40% = 5.0
50% = 10.0
60% = 15.0
70% = 20.0
80% = 25.0
90% = 35.0
100% = 65.0
Opperation Menu
Blover time 0,3 sek
Follow blower JA
Oxygen Menu
100 % run 7.8 %
x = 35 %
y = 4.0 %
Dette var de indstillinger som jeg lige mener kan have noget at sige.
dertil skal der siges at den brænder med både under og overluft, og jeg har kugle haner på begge så jeg kan drosle dem uafhængig af hinanden.
pt. står underluft 100 % åben og overluft er ca. 80 % åben.
Håber alle disse tal kan bruges til et eller andet, jeg har ikke helt forståelsel for dem alle endnu
Mvh
Lcb
Mvh
Lcb
Lcb
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Det er dem som lavede Uniboilers før, så det er faktisk en Uniboilers bare lavet lidt omErnstM skrev:Kanon anlæg tror jeg det er, det ligner i opbygning en UB12 UniBoilers.
Til sagen, har du prøvet at begrænse luftindtaget lidt, det tror jeg har en gunstig virkning på din ilt%, samtidig vil nindre luftstrømning minske piller der kommer uforbrændte ud af hovedet.
Blandandet så sneglen ikke burde gnave hul på kedlen som den gjorde på de gamle uni.
Mvh
Lcb
Mvh
Lcb
Lcb
- ErnstM
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Det kunne vel også være ved rensning, fuld blæs i antal sekunder, at den smider lidt piller ud...............
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Hej, ja det kunne det godt, men det er det desværre ikke, den gør det konstant .. bare lidt af gangen.ErnstM skrev:Det kunne vel også være ved rensning, fuld blæs i antal sekunder, at den smider lidt piller ud...............
Mvh
Lcb
Mvh
Lcb
Lcb
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Her får du lige mine
Performance PID ( Blower ans soker )
Prob. Band 21%
sampling time 20 s
Integraltime 150s
Derivative time 400s
(Integral part) 40%
Regulator min. 1%
regulator Max. 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Fuel PID
På min heder den Oxygen regulator (stoker trim)
Prob band 25%
Sampling time 20 s
Integral time 100 s
Derivative time 400s
Regulater min 1%
Regulater max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower Graf / har jeg prøvet mange forskellige indstillinger på men ingen har hjulpet på problemet
10% = 5.5
20% = 6.4
30% = 7.7
40% = 9.3
50% = 11.4
60% = 15.9
70% = 20.4
80% = 26.1
90% = 45
100% = 75
Opperation Menu
Blover time 0,3 sek
Follow blower JA
Oxygen Menu
100 % run 8.5
x = 30
y = 5
Min stoke er en anden, og man kan sikkert ikke sammenligne direkte.
Hvilken version styring er det du har ?
Performance PID ( Blower ans soker )
Prob. Band 21%
sampling time 20 s
Integraltime 150s
Derivative time 400s
(Integral part) 40%
Regulator min. 1%
regulator Max. 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Fuel PID
På min heder den Oxygen regulator (stoker trim)
Prob band 25%
Sampling time 20 s
Integral time 100 s
Derivative time 400s
Regulater min 1%
Regulater max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower Graf / har jeg prøvet mange forskellige indstillinger på men ingen har hjulpet på problemet
10% = 5.5
20% = 6.4
30% = 7.7
40% = 9.3
50% = 11.4
60% = 15.9
70% = 20.4
80% = 26.1
90% = 45
100% = 75
Opperation Menu
Blover time 0,3 sek
Follow blower JA
Oxygen Menu
100 % run 8.5
x = 30
y = 5
Min stoke er en anden, og man kan sikkert ikke sammenligne direkte.
Hvilken version styring er det du har ?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VII
- Indlæg: 290
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Nordjylland
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 23 gange
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Hej igen, prøvede lige at taske dine indstillinger ind, den kan såmen godt køre på dem men den kører umildbart ikke helt så godt, og det løser ihvetfald ikke problemet
så er gået tilbage til de gamle indstillinger...
min stoker er jo med skubbe / skrabe rist, og hele risten er fyldt, kan ikke lige sige hvor mange piller der er i herden, men der er nok ca. 1 kilo vil jeg tro, hvor jeg hellere kun ville have 0.5 kg, men det kan jeg bare ikke få den til, ved godt at det nok kun er ca. 2 store håndfulde piller der løber ud på et døgn, og de også er rimeligt forkullede, men syntes alligevel ikke det kan være rigtigt at den ikke kan brænde dem helt af ?
Mvh
LCB
så er gået tilbage til de gamle indstillinger...
min stoker er jo med skubbe / skrabe rist, og hele risten er fyldt, kan ikke lige sige hvor mange piller der er i herden, men der er nok ca. 1 kilo vil jeg tro, hvor jeg hellere kun ville have 0.5 kg, men det kan jeg bare ikke få den til, ved godt at det nok kun er ca. 2 store håndfulde piller der løber ud på et døgn, og de også er rimeligt forkullede, men syntes alligevel ikke det kan være rigtigt at den ikke kan brænde dem helt af ?
Mvh
LCB
Mvh
Lcb
Lcb
- ErnstM
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: LSM FBR med TM 3007 styring .. spørgsmål til styringen
Hej igen.
Mindre mængde piller i herd= højere ilt%, måske9-10%, er det afprøvet? Ved godt at det går lidt ud over tab, men af to under er det måske bedst at udnytte alle piller.
Mindre mængde piller i herd= højere ilt%, måske9-10%, er det afprøvet? Ved godt at det går lidt ud over tab, men af to under er det måske bedst at udnytte alle piller.