Side 5 af 7

Jøma T280

: 12 jan 2007 19:12
af multimek
hej
ja du må meget unskylde men det kan godt være jeg er lidt langsom i optrækket men hvad er din nuværende indstilling blæs og brændsel ?
eller regulere den selv mellem bl 1 bl2 osv samt trin 0 1 2 3 eller låses den fast f.eks så trin 1 og bl 2 f.eks er max
hvor mange kw er kedlen på ?

: 12 jan 2007 19:39
af brian andersen
Hej

Den svinger i alle trin efter behov, bl1 følger trin 0 og 1 bl2 følger trin 2 og trin3 bl3.
kedel er på 20kw.

Mvh
Brian

: 12 jan 2007 22:05
af multimek
hvad er din instilling af bl på ? 1 eller 2
Du skal bruge ca 8 kw til at varme de 200 m2 huset op med + forbrug til vvb så det er jo ikke en gang det halve at kedlens max ydelse så trin 1 burdte være nok

: 12 jan 2007 23:01
af brian andersen
hej

Jeg kan ikke låse mine trin. køre jeg i trin 0 eller 1 er bl1 25 trin2 er bl1 50 trin3 bl3 80 fuld ydelse.

Mvh
Brian

: 12 jan 2007 23:02
af brian andersen
hej

Jeg kan ikke låse mine trin. køre jeg i trin 0 eller 1 er bl1 25 trin2 er bl2 50 trin3 bl3 80 fuld ydelse.

Mvh
Brian

: 13 jan 2007 13:08
af multimek
hej
ja når du nu ikke kan låse den fast i f.eks 0/1 så kan jeg godt se du har et problem Drogar-Oops(LBG).gif som jeg ser det ( ud fra din beskrivelse ) er der en fejl i styringen eller også er den justeret a hel... til eller som der tidligereer sagt fejl monteret
Har du snakket med andre der har samme slaks kedel og brænder ?
har du akku tank ?
PS jeg var lige en tur forbi jømas hjemmeside og ja det er sq ikke meget hjælp at hente der hverken i billeder eller tekst Drogar-Cry(LBG).gif

du er også velkommen til at ringe til mig helst når du står i fyrrumet og kan beskrive tingene for mig. til tider er det lidt nemmere at hjælpe over tlf. 75254520 27575027

: 13 jan 2007 14:28
af brian andersen
hej igen

En jøma stoker skal ikke kunne køre i faste trin. Jeg fik i Mandags en anden styring på. Det hjalp ikke en skid.
Jeg snakkede med en for 3 uger siden der også har jøma han var godt tilfreds han bruger frabriks indstillinger.
jeg har ikke en akku tank på.

Mvh
Brian

: 13 jan 2007 14:54
af Fejer
Hej alle.
Jeg kan ligesom forstå her et seriøst problem, jeg har lige kigget det hurtigt igennem så det kan værre jeg stiller ? som er besvaret men sådan er det.
Hvad er din fremløbs temp.
Hvad er din Retur Temp.
Hvor mange liter vand har du på anlægget totalt Ca.
Har du gulv varme.

Hilsen Fejer.

Jeg er ikke sikker på det er Stokeren, måske nærmere huset. Har du fået målt dit tab på stokeren så du kan se hvor økonomisk den er

: 13 jan 2007 18:38
af brian andersen
Hej Fejer

Min fremløbs temp. er 60 - 65 svinger lidt.
retur er ca. 15 grader under.
Vi har ca 7 - 8m2 gulvvarme. og 17 radiatorer. 8 bliver brugt pt.
Med hensyn til stokeren har jeg aldrig fået målt mit tab.
vand ja det er et godt spørgsmål det er de gamle tykke rør i det halve af huset. min ex beholder er 75 liter. måske 4 - 500liter jeg ved ikke.....

Mvh
Brian.

: 13 jan 2007 23:23
af Fejer
Hej brian det er ikke din stoker.
Jeg er gået ud fra 500 liter vand i anlægget og brandværdi 4,3 Kw. dette gir alene næsten 42 Kg. i døgnet og så et et røg tab på 10 % og Divrse tab 5% = godt og vel 48 Kg. pr. Døgn.
Var det ikke også Ca. det du brugte ellers lige ret mig.

Hvor meget isolering har du over de rum hvor du har gulvvarme og hvilken temp har du inde i huset.

Hilsen Fejer.


Så forstår folk ikke hvorfor det tager 4 År at blive fejer, Men dette er måske en af grundene. Simpel hovedregning.