Hej SP. Jeg har fået brændt min CP af og skal på marked for at finde en ny, men da jeg syntes den nuværende pumpe har problemer med at trykke vandet hurtigt nok ud til alle radiatorer ville jeg gerne have en et nummer større. Men hvordan ser jeg hvilken pumpe er nummeret større end den jeg har. Jeg skal have Grundfoss pumpe igen.
Min nuværende pumpe hedder UPS 25 40 180... Og kan nogen fortælle mig hvad nummerne betyder?

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Data på Cirkulationspumper

Indlæg af Flunk »

180 er Byggelængden på pumpen
25 er vist 1 " tilslutninger og
40 er tryk som pumpen kan give

Ud fra hukommelsen, så ret mig endelig hvis jeg husker forkert.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Data på Cirkulationspumper

Indlæg af Claus Birth »

Hej!
Det Flunk er meget rigtigt, de 25 kan være rigtigt men tallet 40 er løftehøjden i decimeter målt fra pumpens placering.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Data på Cirkulationspumper

Indlæg af John Skov Jensen »

du skal købe en grundfos alpha2 25-60 pumpe. Den vil både give mere tryk (løftehøjde) og bruge mindre strøm. Det er en pumpe med permanent magnet rotor og derfor virkelig sparsomlig med strømmen. Den kan ofte findes ny på dba til 900kr.
Den passer i øvrigt på uden at skulle ændre på nogen ting.