Hej Jakob Jørgensen.
Eftersom jeg har været i Californien den sidste måneds tid, er det først nu, jeg ser din mail.
Jeg føler virkelig med dig, at du / I må leve med kun 18 grader, det er jo til at blive syg af.
Jeg mener din Tasso B 3 er en støbejernskedel, hvis den er af støbejern, så behøver du slet ikke nogen shunt, da støbejern ikke tæres ved, at der opstår kondens på kedelfladerne. Det er kun pladejernskedler som kræver en retur over 60 grader, for at undgå kondens.
En anden ting er, der må ikke være hverken pumpe, - shunt, - ventiler eller lignende på fremløbet, som skal gå uhindret og jævnt stigende op til ekspantionen.
En andeen ting er.: Rækkefølgen skal hedde Kedel, - ekspansion, - pumpe. Altså K.E.P. og aldrig omvendt, sagde læren, så kan I vel huske det.
Derfor vil mit forslag være. Monter et 1" rør fra kedel direkte op til ekspansionen.
På dette "stigerør" kan du sætte et T stykke, hvor efter du monterer pumpen der på fremløbet.
Måske sidder der en ventil på returen fra din varmtvandsbeholder, som måske er lukket helt op, så den "stjæler" drivtrykket fra det øvrige anlæg. Hvis der sidder sådan en ventil, så skal den bare åbnes ganske lidt, for vand er lige så dovent som mennesker, det løber den nemmeste vej.
På returen fra v.v.beholderen bør der monteres en ½" radiatorventil f.eks. en Danfoss terurtermostat.
Hvis du absolut vil have en shunt på, så monter en Danfoss type RAVL med løs føler (Temperaturområde omkring 40 - 80 grader)
pris omkring 7 - 800 kr. Den skal monteres efter pumpen
Jeg prøver lige at vedhæfte et diagram, der nogenlunde ligner det, du har brug for.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
Jeg håber virkelig det kan hjælpe dig.