Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Valg af Fastbrændselkeddel
Forumregler
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Valg af Fastbrændselkeddel
Sekundær luft justeret efter afmontering af frontplade, har brugt glassnor rundt i kanten... er det godt nok? blæseren er godt nok lidt beskidt efter det sod. mit indtryk er at det sker når blæseren ikke kører, ja røg baglæns.
Senest rettet af Drengen 13 feb 2012 21:51, rettet i alt 1 gang.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Valg af Fastbrændselkeddel
Har du ild i kedlen når blæseren ikke kører ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Valg af Fastbrændselkeddel
Det tror jeg ikke, har ikke tjekket det, det er vel bare at åbne låge og kigge ind
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Valg af Fastbrændselkeddel
Hvsd mener du så med det du der skriver (rød tekst) ?Drengen » 13 Feb 2012, 21:11 skrev:Sekundær luft justeret efter afmontering af frontplade, har brugt glassnor rundt i kanten... er det godt nok? blæseren er godt nok lidt beskidt efter det sod. mit indtryk er at det sker når blæseren ikke kører, ja røg baglæns.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Valg af Fastbrændselkeddel
hov ups har ikke set den er rød, må ha kommet til at trykke på noget. det var bare en konstatering
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Valg af Fastbrændselkeddel
Tror ikke vi ser på samme "landkort", så jeg har lige nærlæst tråden igen.
Som jeg forstår det nu, så har du ild i kedlen døgnet rundt ?
Hvis du har det, regulerer kedelblæseren ned når kedlen bliver for varm, evt. stopper blæseren helt et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, er der på forhånd dømt betinget succes på en hvilken som helst gasogen kedel !
Problemet er opstået efter du har tætnet blæserkassen ?
Måske er det hele forklaringen. Tidligere har din kedelydelse været lavere fordi en del af din forbrændingsluft er suset ud i fyrrummet igen, i stedet for ind i kedlen. Nu kommer alt forbrændingsluft ind i kedlen, hvilket har øget ydelsen, hvilket igen betyder at den må holde længere pauser for ikke at koge over ? I pauserne kondenserer træets afgivne gasser til tjære, mest hvor der er koldest (= luftkanalerne).
Som jeg forstår det nu, så har du ild i kedlen døgnet rundt ?
Hvis du har det, regulerer kedelblæseren ned når kedlen bliver for varm, evt. stopper blæseren helt et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, er der på forhånd dømt betinget succes på en hvilken som helst gasogen kedel !
Problemet er opstået efter du har tætnet blæserkassen ?
Måske er det hele forklaringen. Tidligere har din kedelydelse været lavere fordi en del af din forbrændingsluft er suset ud i fyrrummet igen, i stedet for ind i kedlen. Nu kommer alt forbrændingsluft ind i kedlen, hvilket har øget ydelsen, hvilket igen betyder at den må holde længere pauser for ikke at koge over ? I pauserne kondenserer træets afgivne gasser til tjære, mest hvor der er koldest (= luftkanalerne).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Valg af Fastbrændselkeddel
Det giver da god mening det du skriver.Flemmingth » 13 Feb 2012, 22:06 skrev:Tror ikke vi ser på samme "landkort", så jeg har lige nærlæst tråden igen.
Som jeg forstår det nu, så har du ild i kedlen døgnet rundt ?
Hvis du har det, regulerer kedelblæseren ned når kedlen bliver for varm, evt. stopper blæseren helt et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, er der på forhånd dømt betinget succes på en hvilken som helst gasogen kedel !
Problemet er opstået efter du har tætnet blæserkassen ?
Måske er det hele forklaringen. Tidligere har din kedelydelse været lavere fordi en del af din forbrændingsluft er suset ud i fyrrummet igen, i stedet for ind i kedlen. Nu kommer alt forbrændingsluft ind i kedlen, hvilket har øget ydelsen, hvilket igen betyder at den må holde længere pauser for ikke at koge over ? I pauserne kondenserer træets afgivne gasser til tjære, mest hvor der er koldest (= luftkanalerne).
Jeg tænker stadig at en større akkutank og så kun fyre max ydelse indtil tanken er varmet op. Så ophører problemerne med sod.. tror jeg :-)
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Valg af Fastbrændselkeddel
He He ok
Jep jeg fylder på kedlen hele tiden, og kører det såkaldte pausefyring. ved ikke om det er ladomatens skyld eller fordi forpladen er blevet mere tæt. tror pauserne er blevet lidt længere, fyret kommer ihvertfald hurtigere op i grader som før jeg fik lavet de ting. Jeg tror du har ret i det med luftkanalerne, men hvad kan jeg gøre?
Jep jeg fylder på kedlen hele tiden, og kører det såkaldte pausefyring. ved ikke om det er ladomatens skyld eller fordi forpladen er blevet mere tæt. tror pauserne er blevet lidt længere, fyret kommer ihvertfald hurtigere op i grader som før jeg fik lavet de ting. Jeg tror du har ret i det med luftkanalerne, men hvad kan jeg gøre?
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Valg af Fastbrændselkeddel
Vil det sige at fyret slet ikke kan komme ordentligt op i ydelse? Eller er det fordi du tvinger det ned for at få det til at brænde længe?
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Valg af Fastbrændselkeddel
Fyret kører konstant med en keddel temp mellem 84 og 92 grader det sørger jo selv for at holde sig deroppe.Tom_AT » 13 Feb 2012, 22:19 skrev:Vil det sige at fyret slet ikke kan komme ordentligt op i ydelse? Eller er det fordi du tvinger det ned for at få det til at brænde længe?