Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Motosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige

Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af Motosport » 07 feb 2011 20:37

Jeg er helt grøn med pillefyr, og har netop fået mit 10KW Scotte fyr installeret i fredags. Det har kørt fint siden start, og bortset fra lidt nedregulering af luften for at få en tilpas flamme, har det bare kørt og typisk ligget omkring 20-30% ydelse og enkelte gange op på 40-50% og ned på 10%.

Da jeg så kom hjem i eftermiddags, kørte det på 100% ydelse og kedeltemperaturen var på vej nedad.. Stod på 52 grader og faldende. Jeg tjekkede flammen der så fin ud og tjekkede så igen lidt senere, men nu var temperaturen faldet til 40 grader. Der har den så ligget, plus/minus 1 grad, de sidste 4 timer mens fyret kører 100%. Der er ikke noget særligt forbrug, rigelig varmt i huset og intet vandforbrug. Flammen ser fin og kraftig ud og der er godt med bål i kedlen (jeg har justeret luften ned til 75% ved 100% last) Jeg har ikke temp.måler i skorstenen, men jeg kan sagtens holde på den med hånden, ligesom jeg hele tiden har kunnet, så det virker ikke som om at varmen fiser op gennem skorstenen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor den lige pludselig ikke kan holde temperaturen..

Hvad gør jeg forkert, og hvad skal jeg gøre for at afhjælpe problemet..??

På forhånd tak,

Alex.


neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af neist » 07 feb 2011 21:02

Kan det mon være din kedel temp føler den er gal med, hvordan er den monteret ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af pille bruger » 07 feb 2011 21:04

Måske du har luft i systemet ?
Hvis du har: sluk pumpen og lyt om det klukker.
Så luft ud og start den igen.
Det vil blive ved sådan et par dage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

levi

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af levi » 07 feb 2011 21:16

Har du bypass ventil på ?

Har du trækstabilisator i skorstenen ?

Brugeravatar
Motosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af Motosport » 07 feb 2011 21:37

Neist: kedel temp.føleren er monteret af smeden og sidder i siden af kedlen, og da den jo er helt ny og har fungeret fint de første par dage, kan det vel næppe være den der er problemet..

Pillebruger: Jeg har et par radiatorer på 1. salen som jeg har luftet ud et par gange, dog uden at der kom luft ud. Men derfor kan der jo godt være luft i systemet alligevel, så jeg prøvet af følge dit råd og se om det hjælper..

Søren: bypass ventil, er det shunt ventilen du mener.? i så fald ja, jeg har shunt på, og den er sat til 45 grader af smeden. Jeg har også trækstabilisator og den står pt på 10gr. Jeg har formentlig ret godt træk i min skorsten, for den første dag måtte jeg justere luften godt ned fra de standard 100% til 60-70% i både høj og lav last for at få en god flamme. Og det har også fungeret fint lige indtil nu.. Desuden er skorstenen som nævnt ikke varmere end jeg kan holde hånden på i ubegrænset tid.

Alex.


Brugeravatar
Motosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af Motosport » 07 feb 2011 21:52

Nå, inden jeg nåede at komme i gang med at lufte ud, har fyret tilsyneladende stabiliseret sig. Nu er temperaturen hvor den skal være, og ydelsen ligger på 38%. Jeg luftede dog ud alligevel, så nu er der vel ikke andet at gøre end at vente og se om situationen gentager sig.. Jeg kan dog stadig ikke forstå, hvorfor den kørte med 100% last i adskellige timer uden at kunne få kedeltemperaturen op.??

Men tak for de gode forslag alligevel, jeg vender sikkert tilbage hvis der sker igen. Rart at vide, at man kan trække på den store erfaring herinde.. :o)

Mvh. Alex.

abn
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 762
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af abn » 07 feb 2011 22:18

Ved påfyldning af anlæg kan man godt døje med luft i op til en måned, selvfølgelig alt efter hvor meget vand man har i sit system. Der kommer meget luft med ind i vandet. Der skal sikkert luftes ud igen.
Mvh Anders

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 feb 2011 22:22

Det er en naturlov at energi ikke kan forsvinde...

Hvis du køber en KTY81-210 temperatur-føler (det er samme type som f.eks. kedeltemperaturmåleren), f.eks. til ca. 100 kr. på eBay, så du kan følge med i returtemperaturen. En lignende føler kan også bruges til at overvåge varmvandsbeholderen.

En flowmåler (se. f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/tilbehoer-1764#p33487 ) er sikkert lidt besværlig at installere nu; men den kan virkelig sandsynliggøre, at ydelsen bliver brugt fornuftigt.

Brugeravatar
Motosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 125 kvm
Brændsel: Berlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Dagligt forbrug: for tidligt at sige
Årligt forbrug: for tidligt at sige

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af Motosport » 08 feb 2011 09:54

Nu er den gal igen.. da jeg stod op i morges kørte fyret igen på 100% ydelse, men kedeltemperaturen var kun 35 gr. Flammen ser umiddelbart fin ud og der er godt bål i kedlen. Jeg prøvede igen at lufte ud, men der var stort ikke noget luft i systemet. Kedeltemperaturen steg kortvarigt mens jeg havde cirkulationspumpen slukket, men faldt igen til under 40 gr straks da jeg tændte for pumpen..

Jeg er virkelig på herrens mark her, og kan simpelthen ikke forstå hvorfor fyret ikke kan varme vandet op.??

Så fortsæt endelig med jeres gode råd og ideer, for jeg har virkelig brug for dem..

Alex.

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?

Indlæg af themasterdk » 08 feb 2011 10:09

Har du gulv varme i huset?? har du selv sat dit fyr op, eller er det et vvs firma der har lavet det? så kan du jo evt ringe til dem og sige der er noget galt med det, der må jo også være noget garanti på det hos forhandler. men det må næsten, være din temp føler, der ik virker eller utroligt meget luft i systemet :D
--------- ;-) ---------------