Sidder lidt og undre mig
har denne flowmåler http://dvcenter.dk/index/flow-maaler-p33487
men syntes ikke det kan passe at der skulle løbe 700+ liter gennem systemet pr. time.
Så kiggede lidt efter om der stod nogle steder hvor mange liter pr. puls, men enten er jeg blevet stæreblind eller også er det ikke beskrevet.
er det korrekt hvis jeg benytter mig af standart opsætningen = 10 liter pr. puls ?
---------------
hvad er max. lænden på universal temp føleren fra dvcenter ? 15 meter er desværre alt for lidt fra styringen til min vvb og ville gerne have vvb prioritering med på.
alternativet er jo en termostat på røret til vvb
hvad vil i anbefale ??
Flowmåler og temp. føler ??
- Oldgaard
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Flowmåler og temp. føler ??
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Det kan sagtens passe.
Jeg ved ikke hvor din måler sider, men min har typisk omkring 300-650 liter. Alt efter belastning. Sidder på kedelkredsen, altså før shunt.
Du vil godt kunne forlænge din måling, men pga den øgede modstand i ledningen vil du få en permanent fejlvisning.
Den kan man jo godt leve med, man skal bare vide hvor stor den er. F.eks. lig din føler i isvand. Det er 0 grader, så længe der ikke er salt i. Så kan du se hvor stor din måle fejl er. Så sætter du bare dit setpunkt tilsvarende skævt. Så virker det. (Ved ikke om man kan kalibrere temperatur følere på woody/scotte)
Jeg ved ikke hvor din måler sider, men min har typisk omkring 300-650 liter. Alt efter belastning. Sidder på kedelkredsen, altså før shunt.
Du vil godt kunne forlænge din måling, men pga den øgede modstand i ledningen vil du få en permanent fejlvisning.
Den kan man jo godt leve med, man skal bare vide hvor stor den er. F.eks. lig din føler i isvand. Det er 0 grader, så længe der ikke er salt i. Så kan du se hvor stor din måle fejl er. Så sætter du bare dit setpunkt tilsvarende skævt. Så virker det. (Ved ikke om man kan kalibrere temperatur følere på woody/scotte)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- 15
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Du behøver ikke spekulere hvor meget din flow måler den faktisk måler i liter. I stedet er det udsvingene der er relevante så du kan se hvornår det stiger og falder i forhold til dine andre grafer.
Se feks mine forbrugstal for neden
Se feks mine forbrugstal for neden
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Hvis man skal kunne stole på effektmålingen er det da vigtigt om målingen er rigtig /realistisk.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Oldgaard
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Re: Flowmåler og temp. føler ??
også min filosofiFer » 08 Jan 2011, 19:01 skrev:Hvis man skal kunne stole på effektmålingen er det da vigtigt om målingen er rigtig /realistisk.
og den sidder før shunt, hmm gad vide om det faktisk er det rigtige sted for den ? ja i følge monteringsvejledningen
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Min flow-måler sidder også uden for shunt-kredsen; men det er faktisk forkert i følge diagrammet i installationsvejledningen, se f.eks. http://dvcenter.dk/upload/flowmler.pdf. (der, hvor der står "123" i diagrammet)..
Det vigtigste er vel, at retur-temperaturføleren sidder fornuftigt i forhold til flow-målerens placering inden eller uden for shuntkredsen.
I vejledningen står max. længden på ledningen af temp. føleren opført til 25 m, så man må vel forvente, at energiudregningen er nogenlunde rigtigt op til den længde.
Weblock fra MitPillefyr lavede nogle test-udgaver af sit PC-interface til udregningen af energi-forbruget v.h.a. flowmåleren og forskellen mellem frem- og tilbage-temperatur. Desværre, og til min store sorg, så lykkes ikke at få udregningen stabil nok.
En af grundene er måske, at flowmåleren ikke måler flows under 60 liter/time.
Det vigtigste er vel, at retur-temperaturføleren sidder fornuftigt i forhold til flow-målerens placering inden eller uden for shuntkredsen.
I vejledningen står max. længden på ledningen af temp. føleren opført til 25 m, så man må vel forvente, at energiudregningen er nogenlunde rigtigt op til den længde.
Weblock fra MitPillefyr lavede nogle test-udgaver af sit PC-interface til udregningen af energi-forbruget v.h.a. flowmåleren og forskellen mellem frem- og tilbage-temperatur. Desværre, og til min store sorg, så lykkes ikke at få udregningen stabil nok.
En af grundene er måske, at flowmåleren ikke måler flows under 60 liter/time.
10 liter pr. puls er korrekt indstilling for denne måler. Det er en fejl, at det ikke er beskrevet; men kun er standardværdien i styringen.Oldgaard skrev:Så kiggede lidt efter om der stod nogle steder hvor mange liter pr. puls, men enten er jeg blevet stæreblind eller også er det ikke beskrevet.
er det korrekt hvis jeg benytter mig af standart opsætningen = 10 liter pr. puls ?
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Jeg satte min sådan at shunt flowet også beregnes med, fordi jeg så altid ville være i målbart område. Plus at mit varmtvands udtag også sidder på samme TEE som shunten. Du kommer ihvertfald ud over min. flow problemer på den måde.
Som du skriver Frank, så skal man bare sætte frem og retur løb rigtigt, så er der ingen problemer.
Som du skriver Frank, så skal man bare sætte frem og retur løb rigtigt, så er der ingen problemer.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Oldgaard
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Frank : jeg tror du fik misforstået mig lidt, min flow-måler sidder som den skal ifølge vejledningen, så det flow der bliver vist i stokerkontrol må være rigtigt
Fer: tror dit forslag ang. temp føleren bliver brugt dog gider jeg ikke lave vvb prioritering lige pt. venter til senere på året så familien og hundene ikke skal undvære varme = ja jeg er lidt doven
trækker dog et kabel i morgen når jeg alligevel skal have trukket internet ud til fyrrummet, syntes det er lidt frås at pcèn til stokerkontrol har sit eget usbmodem
Ps Fer, er i kommet på plads i huset ? er sku stadig lidt misundelig over den grund
Fer: tror dit forslag ang. temp føleren bliver brugt dog gider jeg ikke lave vvb prioritering lige pt. venter til senere på året så familien og hundene ikke skal undvære varme = ja jeg er lidt doven
trækker dog et kabel i morgen når jeg alligevel skal have trukket internet ud til fyrrummet, syntes det er lidt frås at pcèn til stokerkontrol har sit eget usbmodem
Ps Fer, er i kommet på plads i huset ? er sku stadig lidt misundelig over den grund
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Ja vi er faldt meget godt til... Glæder mig også til foråret når jeg skal anlægge 1000kvm mere græsplæne, til efteråret når der er høstet laver vi 1000kvm mere med 500kvm græs og 500kvm køkkenhave.... Så skal vi bare finde ud af hvad de sidste 15000kvm skal gå til.. Konen vil lave en mindre frugt plantage tror jeg.Oldgaard » 08 Jan 2011, 21:20 skrev:Frank : jeg tror du fik misforstået mig lidt, min flow-måler sidder som den skal ifølge vejledningen, så det flow der bliver vist i stokerkontrol må være rigtigt
Fer: tror dit forslag ang. temp føleren bliver brugt dog gider jeg ikke lave vvb prioritering lige pt. venter til senere på året så familien og hundene ikke skal undvære varme = ja jeg er lidt doven
trækker dog et kabel i morgen når jeg alligevel skal have trukket internet ud til fyrrummet, syntes det er lidt frås at pcèn til stokerkontrol har sit eget usbmodem
Ps Fer, er i kommet på plads i huset ? er sku stadig lidt misundelig over den grund
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- 15
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Flowmåler og temp. føler ??
Jeg installerede min flowmåler og konstaterede at jeg intet havde at bruge kw målingen til? Det er måske bare mig?Oldgaard » 08 Jan 2011, 19:05 skrev: også min filosofi
og den sidder før shunt, hmm gad vide om det faktisk er det rigtige sted for den ? ja i følge monteringsvejledningen
Derimod er det interessant at se hvor meget flowet ændrer sig i forhold til behovene som huset skaber. Det er ligegyldigt hvad kw værdien er.
Jeg så lige på Oldgaards kurver for flow. De er mere eller mindre konstante. Har du A pumper? Det skulle være mærkeligt hvis dit behov er konstant? Når solen står på mine vinduer så er behovet tæt på nul og dermed sparer jeg på brændslet da fyret så drosler ned for ydelsen.
Min installation drosler jo pumperne ned når behovet ikke er der. Mit behov for flow er også ned til 1/4 til 1/8 del af oldgaards. Det må koste en del at sende varmt vand rundt som der ikke er behov for?