Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
ozong
Stoker II
Stoker II
15
Indlæg: 56
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn

Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af ozong »

Hej i forumet

Jeg har i dag haft den mest mærkelige oplevelse med stokerkontrol.
De fleste af mine settings er blevet justeret, uden at jeg har været hjemme og mit fyrrum er aflåst.

Hvordan kan kontrollen gå så meget amok, kig lige på min hændelseslog http://meurer.dk/pillefyr/

Håber der er nogen der kan komme med input =)

/Otto

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af Frank_Rasmussen »

Mærkeligt...jeg har en kone, som tror på spøgelser; men alligevel..

Bruger du en trådløs forbindelse til interfacet?

Er der nogen støjkilder, som kan lave en masse elektronisk støj?

Styrer du StokerKontrol over nettet?

Fjernstyre du andet på computeren over nettet? Måske er du blevet hack'et...

Du bør vel slå 'Advanceret logging' til i StokerKontrol, så du i givet fald kan få BoinkUser fra StokerKontrol.dk til at analysere lidt...

PS: Er det sidste version af StokerKontrol, som du bruger? Der har vist været en nogle fejlrettelser på det sidste...
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af From »

Det der døjer jeg også selv med, alle værdierne bliver sat til noget nonsens, og 2 sekunder senere sat tilbage til det rigtige. Min stokerkontrol "hænger" også når fyret skifter status Slukket->optænding->Drift, så går der måske 10 minutter hvor den ikke logger noget som helst, hvor efter alting er normalt.

Mit har virket korrekt i den første uges tid jeg havde det i drift, ændringen kom uden jeg havde lavet om på noget. Jeg kører kablet, over en USB adaptor til en Win XP pc.
neist
Stoker V
Stoker V
13
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af neist »

Har også oplevet noget lignende med stokerkontrol 3.14.
Værdier bliver sat tilbage selv efter at dialog boksen med information om at værdien er opdateret OK er vist.
F.eks har kedel temperatur set punkt også nogle gange justeret sig tilbage til en tidligere opsat værdi, mystisk!
Jeg køre RS 232 til en PC i fyrrummet som er koblet til internettet. Jeg benytter logmein til at styre denne PC med.

Troede jeg var ved at blive tosset, men åbenbart er jeg ikke alene
Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af Frank_Rasmussen »

Det lyder som en sag for Jens (BoinkUser) fra StokerKontrol...http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk

Brugeravatar
ozong
Stoker II
Stoker II
15
Indlæg: 56
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af ozong »

Hej

Tak for input, umiddelbart bør der ikke være nogle støjkilder i området hvor mit fyr står.
Jeg fjernstyrer ikke stokerkontrol, men holder øje med det via nettet i ny og næ.
Jeg har aldrig oplevet dette før og der er ikke foretaget nogen ændringer på hverken PC indstillinger m.m. fra min side.

Der må være tale om en programfejl, ingen kan nå at indstille alle disse sætting på indenfor samme sekund for 7 sek. senere at stille dem tilbage.

Jeg vil opgradere min stokerkontrol kører 3.0 og aktivere avanceret logning.

mvh Otto
stokersoft
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 24
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....

Indlæg af stokersoft »

From » 07 Jan 2011, 21:21 skrev:Det der døjer jeg også selv med, alle værdierne bliver sat til noget nonsens, og 2 sekunder senere sat tilbage til det rigtige.
Hej Morten

Prøv at aktivere "Avanceret logging", lad det så køre en halv dags tid og send loggen for "idag" til Stokersoft. Send så en mail til info@stokerkontrol.dk, hvor du skriver du har sendt den, samt hvem du er. Det ser ud til du har ekstremt mange fejlbehæftede telegrammer. Der er en lille risiko for at de går igennem checksum checket, hvis man er uheldig, og da det sker ofte for dig, lader det til at der er rigtig mange fejlbehæftede telegrammer.

Det der sker er at et fejlbehæftet telegram (f.eks. pga. eksternt støj, dårlig forbindelse mellem kabel og klemme i styring, dårligt kabel mv.) går igennem til StokerKontrol. De bliver i langt de fleste tilfælde filtreret fra, pga. et checksum check. Men det er muligt at checksummen fejlagtigt bliver korrekt, og så sker det i ser. Og sker det tit - ja så er det næsten helt sikkert at der er rigtig meget støj på linjen.

Mvh. Jens Hyldahl
Stokersoft

Besvar