Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Er installationen iorden

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Pilfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 20 okt 2010 20:42

Er installationen iorden

Indlæg af Pilfinger » 07 jan 2011 19:32

Hej


Så er mit nye Scotte 20 Kw oppe at køre, og det køre fantastisk i forhold til mit gamle salamander oliefyr icon_cheesygrin.gif .
Men nu kunne jeg godt tænke mig om nogen kunne fortælle mig om installation er iorden eller om jeg mangler noget i rørføringen som kan forbedres.

Hilsen
Rene

Scotte 20Kw, Black Star kedel.
Vedhæftede filer
pillefyr.png


Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er installationen iorden

Indlæg af Fer » 07 jan 2011 19:59

Ser godt ud :) Umiddelbart kunne du godt undvære din kontraventil, men den skader heller ikke :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Pilfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 20 okt 2010 20:42

Re: Er installationen iorden

Indlæg af Pilfinger » 07 jan 2011 20:18

er det kontraventilen på koldvandsindgangen til vvb eller den på returløbet du mener ?
Jeg håber ikke det er kontraventilen på returløbet du mener, for da jeg var færdig med rørarbejdet opdaget jeg at kontraventilen lå tilbage i kassen øv :oops: , men den blevtrods alt monteret. :) .

Hilsen
Rene

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er installationen iorden

Indlæg af Fer » 07 jan 2011 20:39

Jeg mener den i varmekredsen. Hvis din 3 vejsventil er tæt, vil du ikke kunne sende noget vand retur ind til dine radiatorer. Men som sagt gør den heller ikke nogen skade. :)

Havde faktisk ikke lige set den oppe på din cirkulation på varmtvandet. Den er nødvendig for de tider hvor du ikke har tændt pumpen.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Re: Er installationen iorden

Indlæg af Landlyst » 07 jan 2011 20:45

Den øverste kontraventil. er da på kold indgang til vvb og den skal være der!


Besvar