Jeg kører med 1 0.1 og 5
meget rolig regulering
Skakt temperatur
-
- Stoker VI
- 15
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
-
- Stoker VI
- 15
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Skakt temperatur
Jeg er lidt forsigtig. Jeg er ikke meget for noget højere end fordoblinger ; så jeg ville også nøjes med et I-led på 0,10, i første omgang.Ronni W » 11 Nov 2010, 21:29 skrev:I ledet er 0,03
Kedel temp. er sat til 60 med en dif. på 10 over og under.
Skal jeg prøve at sætte P til 0.9 og I til 0,3 og D til 5 ???
Har du en chipversion, hvor man både kan sætte drift-difference over og under? Jeg ville nok hæve drift-differencen til 11-13 grader...og kun på over-temperaturen, hvis du kan det.
PS: Men vi er vel enige om, at skakttemperaturen nok ikke bliver påvirket meget af PID-tal?
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 54
- Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 8025 kg
- Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Re: Skakt temperatur
har sat dem til P = 1 I = 0.3 D = 6
Ja den hedder 6,24 version og jeg kan både stille dif. over og under, jeg har sat det til 13 over.
Skakt temp ligger meget stabilt på 43.
Så nu må vi se i morgen, hvordan det har kørt.
Ja den hedder 6,24 version og jeg kan både stille dif. over og under, jeg har sat det til 13 over.
Skakt temp ligger meget stabilt på 43.
Så nu må vi se i morgen, hvordan det har kørt.
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Skakt temperatur
Ifølge side 10 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D så er enheden for P-ledet '% pr C' . For I- og D-ledet skulle enheden være '% pr C / min.'Fer » 11 Nov 2010, 21:28 skrev:mon ikke at i værdien er i sekunder som det plejer at være.
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
Re: Skakt temperatur
Ja ok, det gør jo så en stor forskel Arbejder som regel kun med PIDer i store SRO anlæg, der er de altid i sekunder. Der kan man bare se.Frank_Rasmussen » 11 Nov 2010, 22:21 skrev: Ifølge side 10 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D så er enheden for P-ledet '% pr C' . For I- og D-ledet skulle enheden være '% pr C / min.'
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light