Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 aug 2009 17:30

Jeg har været glad for min Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe, da jeg brugte olie.

Men nu er jeg i tvivl, om det kan køre på 'Automatik' i det nye anlæg med shunt (se side 18 i http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... id=809183# ?

Eller måske er et anlæg med shunt slet ikke et "Anlæg med bypassventil mellem frem- og returløb",hvor :
Formålet med bypassventilen er at sikre at varmen fra kedlen kan afsættes når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede.
Elementer i anlægget:
• bypassventil
• flowmåler, pos. A.

Varmeanlæggets minimumflow skal være til stede når alle ventiler er lukkede.
Det er en selvstændig pumpe til varmvandsbeholderen.

PS: Jeg ser, at vandets hårdhedsgrad anbefales at være over 14 for pumpen...mit er 19...men sådan er der jo så meget :)


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Ole S. » 02 aug 2009 17:49

Hej

Linket er desværre dødt.
Jeg mener ikke der er noget i vejen for at bruge en Alpha2, selvom du har shunt. Eneste forskel er vel bare, lidt groft sagt, at den kan drosle ned for trykket, når ikke behovet er der, og dermed spare strøm. Ellers virker den jo bare som en "alm" cirk. pumpe.

Hvordan kender du vandets hårhedsgrad i dit centralvarmesystem??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 aug 2009 18:12

Jeg er bange for, at man under "Download instruktioner" bliver nødt til at trykke under bliver "Tryk her for at downloade (2763 KB)"

Vandets hårdhedsgrad kender jeg fra vandværkets opgivelser; men kalken sætter sandsyndligvis hurtigt på indersiden af rørene og er derfor sikkert uden betydning.

(Men den megen kalk betyder dog, at vores vaskemaskiner, opvaskemaskiner m.m. holder betydelig kortere end i f.eks. Nordjylland...)

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Ole S. » 02 aug 2009 20:14

Hej

Gad vide om ikke vandet i centralvarmen ret hurtigt mister sin hårdhed, det er jo det samme vand der cirkulerer rundt igen og igen. Mon ikke kalken forsvinder, altså sætter sig, og dermed blir vandet "blødt". Bare en strøtanke, ved ikke om det er rigtigt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Ernst Drastrup » 02 aug 2009 23:00

I "gamledage" når vi havde monteret en ny v.v.beholder af alm. jern, altså ikke emaljeret eller på anden måde var behandlet med noget. Så sagde vi til kunden, han skal bare køre op på 80 - 85 grader i et par dage, så ville der ikke være mere kalk tilbage i vandet, som så herefter måtte betragtes for at være "blødt" vand.
Nogle beholdere kører stadigt, selv om det nu er over 60 - 65 år siden.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Ole S. » 03 aug 2009 00:15

Hej

Tænkte det sgu nok, tak for oplysningen Ernst. Så man skal ikke være bange for kalk i centralvarmesystemet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 aug 2009 08:39

Men hvis man stiller Alpha2-pumpen på automatik, vil den så bare piske vandet rundt i shunten-kredsløbet på fuld effekt, da modstanden her er lille der?

Brugeravatar
Sonata
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Kontakt:

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Sonata » 03 aug 2009 09:13

Jo, umiddelbart. Men i manualen er der en vejledning, der beskriver hvordan man skal indstille tingene så det ikke sker. Så vidt jeg husker skal man sætte pumpen på laveste trin, og derefter justere sin shunt, så den ønskede retur-temp opnås. Først derefter sættes pumpen til automatisk regulering, og så justerer den sig selv ind i løbet af et lille stykke tid.
Det virkede for mig - den kører omkring 8W, når der ikke er noget særligt varmeforbrug. I vinters lå det vist omkring 14-16W, når radiatorerne var i gang. Returen ligger pænt omkring de 60 grader med 70 i fremløb (manuel shunt).
mvh Tom
Fyrdata

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Alpha2-pumpe automatik i et anlæg med shunt

Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 aug 2009 09:17

Tak for svar.

Jeg glemte at skrive, at jeg har en termostat-styret shuntventil.