Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til at styre Scotten

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
caddylak
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Kontakt:

Hjælp til at styre Scotten

Indlæg af caddylak » 14 dec 2008 13:13

Hej alle
Jeg mangler lidt hjælp til at få Scotten til at køre mere stabilt, min effekt/ tempkurver køre for meget op og ned.
Jeg syntes at jeg har prøvet lidt af hvert, men syntes ikke at jeg kan få styr på dem.
Min gain ser ud som følgende : P-led : 1,0---I-led : 0,2----D-led : 3,5
Er der nogen der har forslag til ændringer til udjævning af kurverne :great:


Caddylak


jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Hjælp til at styre Scotten

Indlæg af jni » 14 dec 2008 15:05

Mine PID indstillinger er:
P 1,2
I 0,06
D 9

Men det er noget der skal tilpasses hver enkelt system.
Mvh Jesper

epo
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 255
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller

Re: Hjælp til at styre Scotten

Indlæg af epo » 14 dec 2008 21:21

Jeg kører med 2.0/0.02/2.0 - virker fint på mit anlæg.

Prøv at skrue lidt ned for "I" værdien.

Har du meget gulvvarme med elektronisk temp. styring?
De fleste gulvvarme styringer kører med en slags pulsbredde regulering (dvs. hver varmekreds skifter mellem ON/OFF med et eller andet interval). Det kan være lidt svært at få fyret til at acceptere den slags belastning, hvor forbruger kan skifte mellem 0% og 100% indenfor få minutter.

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjælp til at styre Scotten

Indlæg af petaas » 15 dec 2008 15:24

Min kører godt med
P = 2,4
I = 0,03
D = 7
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact

caddylak
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Kontakt:

Re: Hjælp til at styre Scotten

Indlæg af caddylak » 15 dec 2008 17:39

Takker :great:
Jeg har skruet ned på I til 0.07 og op for D til 7, så får vi se. :roll: