Hej,
Endelig er det hele nu næsten koblet sammen - sneglen er ført igennem væggen ind til værkstedet, siloen er samt fast sin platform og røgrør er sluttet til den nyisolerede skorsten.
Jeg mangler nu kun at få sluttet strøm til (godt at have en elektrikker som nabo) - og i den forbindelse kan jeg se at der fra kontrolpanelet går en grå ledning som i vejledningen står som en kedel temperaturføler.
Mit spørgsmål er således: Hvor skal denne føler places i/på kedelen?
På forhånd tak,
Kim
Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
-
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 85
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Ertebjerg, Sydals
- Kontakt:
- Falck
- Stoker XIV
- 17
- Indlæg: 892
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Re: Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
Hej Kim.vexborg skrev:Hej,
Endelig er det hele nu næsten koblet sammen - sneglen er ført igennem væggen ind til værkstedet, siloen er samt fast sin platform og røgrør er sluttet til den nyisolerede skorsten.
Jeg mangler nu kun at få sluttet strøm til (godt at have en elektrikker som nabo) - og i den forbindelse kan jeg se at der fra kontrolpanelet går en grå ledning som i vejledningen står som en kedel temperaturføler.
Mit spørgsmål er således: Hvor skal denne føler places i/på kedelen?
På forhånd tak,
Kim
Enten i et dykrør på den anden side af din overkogssikring, eller monteret på dit afgangsrør isoleret mod omverdenen...
-
- Stoker VII
- 15
- Indlæg: 255
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
Termostat/overkogsikringen, som jeg fik sammen med min OPOP og i forvejen sidder i et dykrør, er konstrueret således at der er plads nok til at man kan proppe føleren ind sammen med de andre to følere. Det fungerer super.
Bare sørg for at den bliver sat fast på en måde, så den bliver siddende helt i bund og ikke kan falde ud, da det ville give overkog...
Tror dog ikke det er samme termostat/overkogikring, som alle OPOP'erne er leveret med.
Bare sørg for at den bliver sat fast på en måde, så den bliver siddende helt i bund og ikke kan falde ud, da det ville give overkog...
Tror dog ikke det er samme termostat/overkogikring, som alle OPOP'erne er leveret med.
-
- Stoker XI
- 17
- Indlæg: 525
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kedel temperaturføler til Scotte 16kW samt Opop kedel
Hejsa
Normal placering af temp føler på en OPOP kedel er at ligger den mellem rør og isolering på fremløb
Normal placering af temp føler på en OPOP kedel er at ligger den mellem rør og isolering på fremløb
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------