Side 1 af 1

Justering ifm åbning af bypass

: 04 dec 2023 18:09
af Mr B
Hej,

Jeg har haft nogle problemer med at der kom lidt røg op af min silo. Jeg har derfor nu åbnet så meget jeg kan, for det bypass der er på retarderen, ved at skruer de to skruer så langt i som de kan.

Det betyder, at mere røg vil slippe ud direkte til skorstenen, uden at gå ned forbi det bagerste af de 4 røgvenderkamre.

Skal jeg i denne forbindelse ændre nogle indstillinger i styringen, eller skal jeg bare køre videre som jeg plejer?

Re: Justering ifm åbning af bypass

: 04 dec 2023 22:10
af triumph
Der er noget andet galt hvis der kommer røg op af din silo
Der skal være undertryk i din skorsten og din kedel.
Der er nok noget stoppet et sted. F.eks:
Under hærd
Det bagerste rum i kedlen
Røgrør

Det kan også være nedslag i skorstenen, men det er jo kun når det blæser.
Har du trækstabilisator?

Re: Justering ifm åbning af bypass

: 05 dec 2023 16:02
af Mr B
Det hele er renset og rent.
Det er værst når det trænger til en rens, men nogle gange sker det alligevel selvom det er kort tid siden det blev renset. Det er ikke konstant jeg oplever det, men nogle gange er der en svag tåge i fyrrummet.

Synes dog at lamellerne i de bagerste rum ret hurtigt bliver fuldstændig fyldt med aske.

Der er trækstabilisator. Der er nok ikke det aller bedste træk i skorstenen pga nærliggende træer, men det er der ikke så meget at gøre ved.

Re: Justering ifm åbning af bypass

: 05 dec 2023 22:24
af Jens
Hvilken type skorsten ?
Står trækstabilasator og vipper lidt, for så er trækket i skorstenen nok ok.
Til gengæld må der være noget som blokere før trækstabilasatoren, for der må ikke være en følelse af røg i fyrrummet.
Er der nok tilførsel af frisk luft til rummet ?

Re: Justering ifm åbning af bypass

: 05 dec 2023 23:20
af triumph
Jens skrev: 05 dec 2023 22:24 Hvilken type skorsten ?
Står trækstabilasator og vipper lidt, for så er trækket i skorstenen nok ok.
Til gengæld må der være noget som blokere før trækstabilasatoren, for der må ikke være en følelse af røg i fyrrummet.
Er der nok tilførsel af frisk luft til rummet ?
Det er f.eks ikke alle skorstensfejere der renser røgrør mellem kedel og skorsten.

Hvis der ikke er træk i skorstenen, så kan der jo sættes en suger på

Re: Justering ifm åbning af bypass

: 14 dec 2023 20:38
af Mr B
Der er fint træk i skorstenen. Når det står og blæser står stabilisator og vipper. Hvis man piller nederste 'låg' på skorstenen af kan et papir hænge fast. Det er en stålskorsten. Røgrør bliver også renset og uolder løbende øje med det ved at kigge ind gennem stabilisator, og der ligger kun lidt aske i bunden.

Der er 100 mm friskluftventil lige ved fyret.

Men synes som nævnt at de lameller i retarderet ret hurtigt bliver lukket til når man åbner låg og kigger ned.

Nogen indstillinger man skal ændre på?