Carslen skrev: ↑12 okt 2023 18:06
Jeg får vejkompensering i gulvvarme kredsen, så vvb sider uden for.
Hvorfor 70gr i fremløb?
Ved godt nogen siger 15 gr i forskel. Andre siger maks 15 og nogen siger det er lige fedt, så længe der ikke opstår kondens i kedel.
Vejrkompensering i gulvvarmen, skal du ikke forventer sparer noget. Den har man for komforten.
Normalt fungere gulvvarmen som tændt eller slukket og det kan give "kolde" gulve til tider.
Med vejr kompenseringen er de tændt i længere tid da de er mindre varme når det er varmt udenfor.
Med kondens i kedlen har du ret. Hvis ikke der er kondens tære kedlen ikke. NBE siger så der ikke er kondens i kedlen med frem på 70 og retur på 55. Fifler du, vinder du "måske" 0,3% på en BS1016, men opdager du ikke kondens kan det blive nogle meget dyre procenter.
Som Michael skriver vejrkompensering i fyrrum.
Tabet på et tilfældig rør jeg lige fandt er 0,17W/gr/m.
eksempel:
Tab på 15meter, delta T 60 grader (fremløb 70, omgivelser 10) = 15*0,17*60 = 153W. - 24 timer i 180 dage, Tab= 0,153kW*24h*180 dage= 660kWh eller ca 165kg piller.
Delta T på 20 grader = 51W eller ca 1/3 af ovenstående.
Mvh. Sophus