Hej,
Håber en kan hjælpe mig?
Efter jeg har startet fyret op igår aftes, efter at have være slukket siden foråret, kan jeg ikke længere lave indstillinger på displayet?
Jeg kan ikke stille noget på kedlen, temperatur, magasinindholdet eller dato? Jeg kan godt indtaste værdier, men den gemmer det ikke?
(kan godt ændre indstillinger omkring f.eks. Rens)
Det lykkedes mig at få den online og kunne via stokercloud indstille kedel temperatur mv. Forsøgte herefter at opdatere fyret, og er nu på Version 10.0527. Det hjalp dog intet.
Nogen der har prøvet noget lignende? Der var ingen problemer da jeg lukkede det ned i foråret..
På forhånd tak.
VH Jeppe Damgaard
kan ikke indstille kedeltemperatur, magasin og tid/dato?
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 11 okt 2022 11:40
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: kan ikke indstille kedeltemperatur, magasin og tid/dato?
Står fyret i et koldt rum ?jepdamg skrev: ↑11 okt 2022 11:46 Hej,
Håber en kan hjælpe mig?
Efter jeg har startet fyret op igår aftes, efter at have være slukket siden foråret, kan jeg ikke længere lave indstillinger på displayet?
Jeg kan ikke stille noget på kedlen, temperatur, magasinindholdet eller dato? Jeg kan godt indtaste værdier, men den gemmer det ikke?
(kan godt ændre indstillinger omkring f.eks. Rens)
Det lykkedes mig at få den online og kunne via stokercloud indstille kedel temperatur mv. Forsøgte herefter at opdatere fyret, og er nu på Version 10.0527. Det hjalp dog intet.
Nogen der har prøvet noget lignende? Der var ingen problemer da jeg lukkede det ned i foråret..
På forhånd tak.
VH Jeppe Damgaard
Er skærmen bøjet / står i spænd ?
Har du et link til fyret på StokerCloud?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 11 okt 2022 11:40
Re: kan ikke indstille kedeltemperatur, magasin og tid/dato?
Hej,pille bruger skrev: ↑11 okt 2022 12:11 Står fyret i et koldt rum ?
Er skærmen bøjet / står i spænd ?
Har du et link til fyret på StokerCloud?
Nej den står ikke specielt koldt.
Skærmen er ikke bøjet eller andet i den dur. man kan sagtens skrive på skærmen, den gemmer bare ikke indstillingerne?
https://stokercloud.dk/dev/jepdamg.html
(er ikke online lige nu)
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: kan ikke indstille kedeltemperatur, magasin og tid/dato?
Det kan være et fladkabel stik der lige skal have forbindelse igen.jepdamg skrev: ↑11 okt 2022 12:14 Hej,
Nej den står ikke specielt koldt.
Skærmen er ikke bøjet eller andet i den dur. man kan sagtens skrive på skærmen, den gemmer bare ikke indstillingerne?
https://stokercloud.dk/dev/jepdamg.html
(er ikke online lige nu)
Åben styringen.
Tag stik af, og på igen.
Ur opdatere når der er internet forbindelse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/