Hej Stokerpro.
Jeg har fået monteret mit blackstar + og alt er i den skønneste orden.
Dog har jeg udfordringer med VVB prioriterings ventilen, kører simpelthen hele tiden(altså den lille plastik split kører hele tiden).
dette medfører en noget høj temperatur i VVB, og den lader den ikke 'køle af' før den igen åbner for varmtvands tilførsel.
Er der nogen der har en løsning på dette? evt. noget i styringen jeg ikke er opmærksom på?
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/madsjakobsen/main-page
VVB ventil: Std. motorventil 3vejs fra Hedestoker.
Konstant drift VVB ventil
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 02 aug 2022 19:21
- Har takket: 1 gang
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Konstant drift VVB ventil
Tjek at ledninger er korrekt monteret.Mads jakosen skrev: ↑02 okt 2022 16:17 Hej Stokerpro.
Jeg har fået monteret mit blackstar + og alt er i den skønneste orden.
Dog har jeg udfordringer med VVB prioriterings ventilen, kører simpelthen hele tiden(altså den lille plastik split kører hele tiden).
dette medfører en noget høj temperatur i VVB, og den lader den ikke 'køle af' før den igen åbner for varmtvands tilførsel.
Er der nogen der har en løsning på dette? evt. noget i styringen jeg ikke er opmærksom på?
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/madsjakobsen/main-page
VVB ventil: Std. motorventil 3vejs fra Hedestoker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/