Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 12 nov 2021 13:24
af thomas larsen
Hej Alle Stokerpro brugere

Jeg har nu endelig fået udskiftet mit gamle bio18 anlæg med en blackstar opsætning, jeg har købt denne blandeshunt ved hedestoker, men jeg døjer med luft/larm i cirkulations pumpen under drift, jeg har sat retur temp til 50 på returtermostaten, jeg kan så høre efter lidt tid så kommer luften/larmen i cirkulations pumpen, men den forsvinder så snart jeg hæver temperaturen på retur termostaten, men kommer retur korttid efter jeg har skruet tilbage til de 50 grader, det er en vvs'er som har monteret og installeret systemet, pumpen er vendt til at pumpe ned af, nogle som kan tyde hvad mit problem kan være ? Vedhæfter et billede af min opsætning

IMG_20211112_131739.jpg

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 12 nov 2021 13:40
af pille bruger
thomas larsen skrev:
12 nov 2021 13:24
Hej Alle Stokerpro brugere

Jeg har nu endelig fået udskiftet mit gamle bio18 anlæg med en blackstar opsætning, jeg har købt denne blandeshunt ved hedestoker, men jeg døjer med luft/larm i cirkulations pumpen under drift, jeg har sat retur temp til 50 på returtermostaten, jeg kan så høre efter lidt tid så kommer luften/larmen i cirkulations pumpen, men den forsvinder så snart jeg hæver temperaturen på retur termostaten, men kommer retur korttid efter jeg har skruet tilbage til de 50 grader, det er en vvs'er som har monteret og installeret systemet, pumpen er vendt til at pumpe ned af, nogle som kan tyde hvad mit problem kan være ? Vedhæfter et billede af min opsætning


IMG_20211112_131739.jpg
Der kan være et problem i at der er monteret en auto udlufter i pumpens suge side.
Pumper den kraftigt nok, kan den måske suge luft ind gennem auto udlufteren.
Luk hætten på auto udlufteren.

Pumper du max effekt, kan pumpen kaviteter ( lave luftbobler )

Er det frisk vand i rørsystemet, så udluft og vent et par dage til luften er ude af vandet, og udluft igen icon_cheesygrin.gif

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 12 nov 2021 13:51
af thomas larsen
pille bruger skrev:
12 nov 2021 13:40
Der kan være et problem i at der er monteret en auto udlufter i pumpens suge side.
Pumper den kraftigt nok, kan den måske suge luft ind gennem auto udlufteren.
Luk hætten på auto udlufteren.

Pumper du max effekt, kan pumpen kaviteter ( lave luftbobler )

Er det frisk vand i rørsystemet, så udluft og vent et par dage til luften er ude af vandet, og udluft igen icon_cheesygrin.gif
Ja det kan selvfølgelig være, men fik rådet til at lade den stå åben den næste uges tid under drift til at lukke luften ud...

jeg har prøvet at lade pumpen køre i højeste effekt som er 20watt, det er en 25/40 180 pumpe, i en dags tid hvor man så ikke kan høre luft i pumpen, så kan jeg fint drosle den ned igen, men luften kommer tilbage inden for 1 døgn..

ja systemet er lige monteret i denne uge, har udluftet radiatorer et par gange i løbet af ugen uden der kom luft ud.

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 18 nov 2021 20:41
af thomas larsen
Andre som kunne komme med nogle input, døjer stadig en del med luft i systemet, syntes det er det samme, bliver ikke bedre pt..

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 13:36
af Hjemme teori
På billedet står der 2 bar på manometret!
Hvis det passer kan du bare lade pumpe køre det du vil og lade auto udlufteren stå åben.

en almindelig cirkulations pumpe uanset størrelse kan ikke suge 20meters løfte højde, så der kan aldrig komme undertryk omkring autodlufteren, og så vil luften altså løbe ud og ikke ind.

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 13:43
af thomas larsen
Hjemme teori skrev:
20 nov 2021 13:36
På billedet står der 2 bar på manometret!
Hvis det passer kan du bare lade pumpe køre det du vil og lade auto udlufteren stå åben.

en almindelig cirkulations pumpe uanset størrelse kan ikke suge 20meters løfte højde, så der kan aldrig komme undertryk omkring autodlufteren, og så vil luften altså løbe ud og ikke ind.
Ja den står på 2 bar, grundet vi har 2 plans hus, og vvs'eren sagde det var der den skulle stå..

ok, hvad kan jeg så gøre for at få luften ud, det har været det samme i alle 3 uger, hverken værre eller bedre..

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 13:53
af Hjemme teori
Du er sikker på det er luft?

Luft er jo kun et problem, hvis det gør pumpen ikke virker eller andre steder hvis der ikke kommer varme på.

Jeg tænker du måske har en pumpe der larmer. Når du åbner shunten falder trykket og så larmer den mindre. Prøv om ikke også larmen forsvinder hvis du skruer ned for pumpen. Hvis det virker, skal den bare stå lavere, hvis så du mangler varme, må du leve med larmen eller sætte en anden pumpe på.

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 13:59
af thomas larsen
Hjemme teori skrev:
20 nov 2021 13:53
Du er sikker på det er luft?

Luft er jo kun et problem, hvis det gør pumpen ikke virker eller andre steder hvis der ikke kommer varme på.

Jeg tænker du måske har en pumpe der larmer. Når du åbner shunten falder trykket og så larmer den mindre. Prøv om ikke også larmen forsvinder hvis du skruer ned for pumpen. Hvis det virker, skal den bare stå lavere, hvis så du mangler varme, må du leve med larmen eller sætte en anden pumpe på.
Ja det tror jeg, det risler i pumpen, hvis der skruges helt op for pumpen køre med den med 20w, og der gået et par min, så forsvinder rislen ved pumpen, kan også få det til at forsvinde ved at hæve retur temp til fyret, den som sidder i bunden af billedet, der kan også gå et par min, så er den stille.. det var ikke et problem på et andet fyr den kørte på, det er kommet efter dette nye setup..

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 15:33
af Hjemme teori
Hvis det er luft, skal det komme ud hvis du slukker pumpen og udlufteren er åben. Hvis ikke det sker tror jeg ikke det er luft.

Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016

: 20 nov 2021 21:13
af thomas larsen
Ja jeg er 100 på det er luft, for hvis jeg åbner det røde skrue låg, så kommer der luft ud.