Hej - ny her

Jeg har et lille Scotte pillefyr, som styres externt. Det externe styresystem er dog nede p.t. og derfor vil jeg køre systemet manuelt. Har fået tilsluttet diverse pumper, men fyret vil ikke starte. Der står "Stop ext" i displayet. Talt med professionel, men kan ikke guide mig.

Nogen der ved, hvilken indstilling på fyret (og nej, der er ikke et extern punkt under "Temperatur"-punktet i menuen), som kan udelukke extern styring?

Re: Omgå extern styring til igangsætning

: 23 okt 2021 15:20
af pille bruger
Ravskov skrev: 23 okt 2021 14:36 Hej - ny her

Jeg har et lille Scotte pillefyr, som styres externt. Det externe styresystem er dog nede p.t. og derfor vil jeg køre systemet manuelt. Har fået tilsluttet diverse pumper, men fyret vil ikke starte. Der står "Stop ext" i displayet. Talt med professionel, men kan ikke guide mig.

Nogen der ved, hvilken indstilling på fyret (og nej, der er ikke et extern punkt under "Temperatur"-punktet i menuen), som kan udelukke extern styring?
Hvilken version styring ?

Re: Omgå extern styring til igangsætning

: 23 okt 2021 15:45
af Ravskov
Nu er jeg jo overhovedet ikke ekspert, så hvis du mener styring af pillefyret, så ved jeg det faktisk ikke og kan kun se V6.68 på displayet, når jeg afbryder strømmen og den starter op.
Displayet er et Woody NBE Pellets system, hvis det har noget at sige.

Re: Omgå extern styring til igangsætning

: 23 okt 2021 17:19
af pille bruger
Ravskov skrev: 23 okt 2021 15:45 Nu er jeg jo overhovedet ikke ekspert, så hvis du mener styring af pillefyret, så ved jeg det faktisk ikke og kan kun se V6.68 på displayet, når jeg afbryder strømmen og den starter op.
Displayet er et Woody NBE Pellets system, hvis det har noget at sige.
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... ersion.pdf

Menu 8 nederst : blokerings tid, sæt tiden til 0 ( nul )
og se side 24 icon_cheesygrin.gif

Re: Omgå extern styring til igangsætning

: 23 okt 2021 17:32
af Ravskov
På min er det punkt 10 (Vejrkompensering) og der er tiden allerede sat til 0.
Jeg må hellere lade være med at finde ind til printpladen og lave ændringer.
Så tak, men kunne desværre ikke ændre på min situation😊

Re: Omgå extern styring til igangsætning

: 23 okt 2021 20:41
af honneymonster
Ellers kan du sætte en lus på extern kontakt