Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af Hjemme teori » 10 okt 2021 12:00

Nogen der har et bud på noget gear til ovenstående.

Jeg skal bruge den til at få scotten (v7) til at varme på buffertanken, når brændefyret ikke har gjort det. Vil helst havde det via ekstern kontakt (og ikke ekstern temperatur), så jeg kan styre driftstiden, så jeg undgår for mange start og stop.

Så potentiale fri udgang, ved faldende temperatur, måleområde 5-100grader
Mvh. Sophus


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af triumph » 10 okt 2021 13:24


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af Hjemme teori » 10 okt 2021 15:24

Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.

Men ellers ja.
Mvh. Sophus

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af svanggaard » 10 okt 2021 17:23

Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af Hjemme teori » 10 okt 2021 20:40

svanggaard skrev:
10 okt 2021 17:23
Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?
Kan ikke se hvordan det skulle fungere, der er ikke potential fri udgang og hvordan skulle det arbejde sammen med tænd sluk uret?
Mvh. Sophus


svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af svanggaard » 10 okt 2021 21:06

Hvis du har tidsstyring i fyret skal du ikke bruge tænd/sluk ur. Men termostaten indeholder et kontaktsæt du kan bruge. Afhængigt af hvordan du kobler ledningerne på, kan kontakten enten bryde eller slutte når temperaturen falder eller stiger.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af triumph » 10 okt 2021 21:08

Hjemme teori skrev:
10 okt 2021 15:24
Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.

Men ellers ja.
Den har da en potentialefri kontakt !
Hvis 50 c ikke er lavt nok, så tager du bare en af de anedre.
De fleste går fra -5 til 120 c

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af svanggaard » 10 okt 2021 21:15

De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af Hjemme teori » 10 okt 2021 21:44

triumph skrev:
10 okt 2021 21:08
Den har da en potentialefri kontakt !
Hvis 50 c ikke er lavt nok, så tager du bare en af de anedre.
De fleste går fra -5 til 120 c
Så kan jeg ikke forstå specs. Når de skriver den kan trække x ampere tænker jeg der er strøm på. Hvis jeg sender det ind i V7 styringen brænder den af. Så nok bare mig der ikke ved nok.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang

Indlæg af Hjemme teori » 10 okt 2021 21:46

svanggaard skrev:
10 okt 2021 21:15
De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
Den sidste har jeg 2 liggende af, troede bare de tændte strøm. Men kan da godt se at de nok vil bryde/slutte uanset om der er tilsluttet strøm, så den kunne jeg jo lege med først. Den skal så bare monteres på loftet, og så ledning ned til styringen.
Mvh. Sophus


Besvar