Slagge efter pilleskift
Hej
Jeg har i flere år kørt med piller fra DLG i mit Scotte fyr (30 kw men neddroslet til 20 kw). Det har altid kørt fint men nu har jeg pga pris skiftet til Vida 8 mm piller fra Køge brændesalg og nu dannes på under et døgn en del slagge inderst på herhen.
Det er forholdsvis nemt at fjerne men alligevel ikke så nemt at mit kompressor-rens kan gøre det. Med en rensepind er det nemt nok. Problemet er at det hober sig op inderst på herden og giver knas ift lyssensoren.
Slaggen skal helst fjernes i hvert fald en gang i døgnet hvilket er temmelig irriterende.
Jeg har prøvet at justere lidt på blæsertal (20-32-42) og har osse justeret lidt på afvejningen (6min gav 1250gram hvilket gav alt for mange piller så har nu justeret op til 1400).
Flammen ser fin ud i alle tre områder men hvad mangler jeg for at få fjernet slagge ? Pillerne skulle angiveligt have et askesmeltepunkt på mindst 1550 grader.
Er det pillerne der er problemet eller kan jeg bare ikke finde ud af at justere rigtigt ?
Jeg har i flere år kørt med piller fra DLG i mit Scotte fyr (30 kw men neddroslet til 20 kw). Det har altid kørt fint men nu har jeg pga pris skiftet til Vida 8 mm piller fra Køge brændesalg og nu dannes på under et døgn en del slagge inderst på herhen.
Det er forholdsvis nemt at fjerne men alligevel ikke så nemt at mit kompressor-rens kan gøre det. Med en rensepind er det nemt nok. Problemet er at det hober sig op inderst på herden og giver knas ift lyssensoren.
Slaggen skal helst fjernes i hvert fald en gang i døgnet hvilket er temmelig irriterende.
Jeg har prøvet at justere lidt på blæsertal (20-32-42) og har osse justeret lidt på afvejningen (6min gav 1250gram hvilket gav alt for mange piller så har nu justeret op til 1400).
Flammen ser fin ud i alle tre områder men hvad mangler jeg for at få fjernet slagge ? Pillerne skulle angiveligt have et askesmeltepunkt på mindst 1550 grader.
Er det pillerne der er problemet eller kan jeg bare ikke finde ud af at justere rigtigt ?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Slagge efter pilleskift
Brug den korrekte pille afvejning, og tilpas luften.Arvid skrev: ↑17 feb 2021 19:10Hej
Jeg har i flere år kørt med piller fra DLG i mit Scotte fyr (30 kw men neddroslet til 20 kw). Det har altid kørt fint men nu har jeg pga pris skiftet til Vida 8 mm piller fra Køge brændesalg og nu dannes på under et døgn en del slagge inderst på herhen.
Det er forholdsvis nemt at fjerne men alligevel ikke så nemt at mit kompressor-rens kan gøre det. Med en rensepind er det nemt nok. Problemet er at det hober sig op inderst på herden og giver knas ift lyssensoren.
Slaggen skal helst fjernes i hvert fald en gang i døgnet hvilket er temmelig irriterende.
Jeg har prøvet at justere lidt på blæsertal (20-32-42) og har osse justeret lidt på afvejningen (6min gav 1250gram hvilket gav alt for mange piller så har nu justeret op til 1400).
Flammen ser fin ud i alle tre områder men hvad mangler jeg for at få fjernet slagge ? Pillerne skulle angiveligt have et askesmeltepunkt på mindst 1550 grader.
Er det pillerne der er problemet eller kan jeg bare ikke finde ud af at justere rigtigt ?
Tallene ser umiddelbart høje ud.
Prøv at nedsætte antal kg piller til kompressor rens.
Måske 20 kg eller mindre.
Er blæserribber rene for smuds ?
Er der renset for aske under herden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 26 sep 2017 10:33
Re: Slagge efter pilleskift
Når jeg bruger det rigtige afvejningstal ligger der piller helt ud til enden af herden - det virker som om fyret ikke kan nå at brænde dem af - det var derfor jeg ændrede på det. Hvis jeg sætter ned til det korrekte tal (1250) skal der så også mindre luft - altså lavere blæsertal - selv om der ligger piller på hele herden ?
Kompressorens er sat til 10 kg - det er måske for ofte ??
Jeg har renset fyr og brænder helt op men det hjælper ikke rigtig.
Kompressorens er sat til 10 kg - det er måske for ofte ??
Jeg har renset fyr og brænder helt op men det hjælper ikke rigtig.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Slagge efter pilleskift
10 kg er fint.Arvid skrev: ↑17 feb 2021 19:39Når jeg bruger det rigtige afvejningstal ligger der piller helt ud til enden af herden - det virker som om fyret ikke kan nå at brænde dem af - det var derfor jeg ændrede på det. Hvis jeg sætter ned til det korrekte tal (1250) skal der så også mindre luft - altså lavere blæsertal - selv om der ligger piller på hele herden ?
Kompressorens er sat til 10 kg - det er måske for ofte ??
Jeg har renset fyr og brænder helt op men det hjælper ikke rigtig.
Lyder som om at din blæser ikke giver den luft du forventer.
Med korrekt pille vægt skal den kunne brænde pillerne af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XI
- Indlæg: 514
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Re: Slagge efter pilleskift
Lavere vægt giver flere piller, så større blæsetal, så nej, du skal ikke sænke blæsetal, men hæve dem
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 26 sep 2017 10:33
Re: Slagge efter pilleskift
Menøh .. pillebruger synes at mine blæsertal i forvejen ser høje ud .. ? Jeg er forvirret..
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Slagge efter pilleskift
For høje blæsertal kan også give uforbrændte piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 26 sep 2017 10:33
-
- Stoker XI
- Indlæg: 514
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Re: Slagge efter pilleskift
Find standarttal på nbe.Dk.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Slagge efter pilleskift
Og de er nok ikke til megen nytte når han både har ændret på pille afvejningen og nedat effekten fra 30 kW til 20 kW
Brug de korrekte tal, så er det meget nemmere at se hvor årsagen til problemet opstår
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/