Side 1 af 1

V7, manglende menupunkt

: 02 jan 2021 16:09
af Dnhansen
Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Den kan jeg så via Stokercloud indstille på computeren.
Nogle ideer til hvordan menupunktet kommer tilbage på styringen?

Re: V7, manglende menupunkt

: 02 jan 2021 16:25
af thoken
Dnhansen skrev:
02 jan 2021 16:09
Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Den kan jeg så via Stokercloud indstille på computeren.
Nogle ideer til hvordan menupunktet kommer tilbage på styringen?
Hej
Du skal gå i udvidet setup(menu 19) og vælge teknik indstilling(ja). Derefter kan du gå i pumpe(menu 12) og vælge hvilken udgang din pumpe er tilsluttet.
Mvh thoken

Re: V7, manglende menupunkt

: 02 jan 2021 16:32
af Dnhansen
Super, tak for hjælpen, det hjalp.
Godt nytår