Min er oppe og køre igen. Jeg har endda tilsluttet den til nettet med korrekt dato. Men hvis man går ind i selve styring viser den år 2013, selvom display viser korrekt dato.
Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning..
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013
Det jeg gjorde var følgende...:
PRØV FØRST og fjern batteri UDEN RESET, blot tilslutte strøm igen. Hvis det ikke virker, så prøv med RESET styring
RESET STYRING:
BEMÆRK ALLE DATA OPSÆTNINGER FORSVINDER OG DER VIL KUN LIGGE STANDARDTAL I STYRING.
ERGO SKAL DU INDTASTE ALT I STYRING IGEN MHT BRÆNDER STØRRELSE, L TILSLUTNINGER OSV....
Hvis du har mulighed, så skriv alle data op inden RESET styring.
Fjern det flade batteri i styring.
Genstart Styring således:
Tryk og hold RESET knappen inde mens der tændes for strømmen.
Altså RESET knappen skal holdes inde før strøm tilslutning. Og HOLD den i 15 sek.
Så er styring sat til standard Fabriks indstillinger, ergo er alle dine data er væk og du skal indtaste forfra.
Det flade batteri, som skal fjernes sidder i styring, som billede viser (RØD CIRKEL).
RESET KNAP RØD PIL
Dette virkede for mig, om det også gør for jer andre, ved jeg ikke.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum