Beklager, jeg var ikke klar over, at det var et generelt problem ved emne Version 7 amok efter årsskifte.
Burde have læst Stokerpro i nat
Hej.
Har fået skiftet til Version 7 styring. Den begyndte lige pludselig genstarte hele tiden, og melde div. fejl. Sjovt nok skete det kl.00.00 ved årsskiftet. Kunne se på Log data, at den sagde d.01/01 2030, det er nok lige rigelig efter min mening.
Jeg prøvede div. ting så som:
1 Tage strøm fra i 10 min.
2 Fjerne Lan kabel fra styring.
3 Reset til Fabriks indstilling, hvor man holder knappen nede i ca. 15-20 sek.
4 Reset min Router.
5 Og mange andre ting...
Lige lidt hjalp det, den blev ved med og køre i ring og genstarte kontant incl. div fejl.
Her til formiddag prøver jeg igen, stadigvæk køre den genstart incl. div fejl.
Så var det jeg tænkte, hvad sker der hvis man fjerner batteriet fra styring (det flade batteri).
Wupti, så forsvandt alle problemerne, nu virker styring igen
Jeg havde så et ekstra nyt batteri liggende, som jeg satte i styring, Wupti NU virker styring igen uden fejlmelding
Fik samtidig opdateret software til den nyeste Version 7.
MEN den logger ikke hændelser mere, og dato er stadigvæk d.01/01 2030 når jeg kigger i LOG og hændelser.
Hvad NU??, skal jeg være bekymret.... når den ikke logger mere og dato er d.01/01 2030 senest i LOG / hændelser.
Lige pt. køre jeg med min gammel styring version 6.
Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 56
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Har fuldstændig samme problem, står vent et øjeblik 01, og så prøver den at genstarte, men tænder ikke og nederst står der
exception cause 276826140 status = 1048579
Den er ikke på nettet, skal jeg bare skille styringen ad og skifte batteriet?
exception cause 276826140 status = 1048579
Den er ikke på nettet, skal jeg bare skille styringen ad og skifte batteriet?
- Dunas
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Prøv lige og læse dette link viewtopic.php?f=137&t=32295 ser ud til og være et general problem.
-
- Stoker I
- 3
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:48
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Jeg har haft samme problem her til morgen. Fjernede batteriet i Ver. 7 styringen og det satte datoen tilbage til 1-4-2016. Systemet startede op ok men da jeg ville ændre datoen til dags dato slukkede systemet øjeblikkeligt. Det kan heller ikke køre med internet forbindelse. Det er nødvendigt at at slukke for strømmen og fjerne batteriet i styringen i et minuts tid for at cleare fejlen og kan systemet startes igen. Men brug ikke dags dato indtil videre. Jeg har lige erfaret at NBE har noget om det på hjemmesiden.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.Finnd skrev: ↑01 jan 2021 13:02 Jeg har haft samme problem her til morgen. Fjernede batteriet i Ver. 7 styringen og det satte datoen tilbage til 1-4-2016. Systemet startede op ok men da jeg ville ændre datoen til dags dato slukkede systemet øjeblikkeligt. Det kan heller ikke køre med internet forbindelse. Det er nødvendigt at at slukke for strømmen og fjerne batteriet i styringen i et minuts tid for at cleare fejlen og kan systemet startes igen. Men brug ikke dags dato indtil videre. Jeg har lige erfaret at NBE har noget om det på hjemmesiden.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. internetnetstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE internetstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Dunas
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Min er oppe og køre igen. Jeg har endda tilsluttet den til nettet med korrekt dato. Men hvis man går ind i selve styring viser den år 2013, selvom display viser korrekt dato.
Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning..
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013
Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning..
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 23 jan 2011 09:20
- Mit fyr: Scotte 20Kw på Blackstar
- Areal: 272 + 85
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 50
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Viborg
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Jeg har lige opdateret min til v674. Dette har tilsyneladende rettet problemet. Nu kører med den korrekte dato.
Dog er der stadigvæk en hændelse fra 01/01/2030. Meeen...om ca. 10 år bliver denne jo opdateret
Dog er der stadigvæk en hændelse fra 01/01/2030. Meeen...om ca. 10 år bliver denne jo opdateret