16 kw Scotte indstilling

Indlæg af Lintz »

Prøver stille og rolig at indstille min 16 kw.

Kører som sådan ok og næsten altid omkring 10 til 12 % drift men kan se at der kommer en smule piller i askeskuffen. Dog vil jeg betegne dem som fragmenter af en pille.
Ikke mere en et par millimeter store og de fleste brænder op dernede.

Problemet er at flammen ved 10 % drift ser rimelig fornuftig ud - Skorstenstræk sat til 7 og blæs til 51% - Det er der jeg syntes jeg kan få en mest fornuftig flamme.
Spørgsmålet er om jeg kører med for kraftig rense-blæs så det er derfor fragmenterne ligge i askebakken - Den er sat lige pt til 61%.

Når jeg kigger ned på herden ligger der aske helt ud til kanten samt godt brændte piller næsten derude også. Ingen "askekage".

P og I har jeg leget lidt med men ligger pt på 2,0 og 0,20. Kedeltemp vil gerne ligge 5 til 8 grader over det den er sat til. Kedel temp sat til 70 men styringen viser gerne 75 til 78 grader.

Shunt 55.

Pumpen er ændret fra autoadapt til en konstant på omkring 10 til 12 kw. Det syntes jeg har givet et mere roligt forløb. God varme i huset.

Har endnu ikke set at den har været oppe og køre max så derfor har jeg ikke indstillet ret meget på parametrene ved 50% og 100%. Tvangsstyre jeg styringen for at indstille der, ryger den alt for hurtigt op i temp og lukker ned.

Styring er ikke i "skyen" - Ver. 6,xx
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger »

Lintz skrev: 29 nov 2020 08:44 Prøver stille og rolig at indstille min 16 kw.

Kører som sådan ok og næsten altid omkring 10 til 12 % drift men kan se at der kommer en smule piller i askeskuffen. Dog vil jeg betegne dem som fragmenter af en pille.
Ikke mere en et par millimeter store og de fleste brænder op dernede.

Problemet er at flammen ved 10 % drift ser rimelig fornuftig ud - Skorstenstræk sat til 7 og blæs til 51% - Det er der jeg syntes jeg kan få en mest fornuftig flamme.
Spørgsmålet er om jeg kører med for kraftig rense-blæs så det er derfor fragmenterne ligge i askebakken - Den er sat lige pt til 61%.

Når jeg kigger ned på herden ligger der aske helt ud til kanten samt godt brændte piller næsten derude også. Ingen "askekage".

P og I har jeg leget lidt med men ligger pt på 2,0 og 0,20. Kedeltemp vil gerne ligge 5 til 8 grader over det den er sat til. Kedel temp sat til 70 men styringen viser gerne 75 til 78 grader.

Shunt 55.

Pumpen er ændret fra autoadapt til en konstant på omkring 10 til 12 kw. Det syntes jeg har givet et mere roligt forløb. God varme i huset.

Har endnu ikke set at den har været oppe og køre max så derfor har jeg ikke indstillet ret meget på parametrene ved 50% og 100%. Tvangsstyre jeg styringen for at indstille der, ryger den alt for hurtigt op i temp og lukker ned.

Styring er ikke i "skyen" - Ver. 6,xx
Ser ud som om at din blæser er indstillet alt for højt.
Hvilken model blæser har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af Lintz »

pille bruger skrev: 29 nov 2020 08:57 Ser ud som om at din blæser er indstillet alt for højt.
Hvilken model blæser har du ?
Hej Pillebruger - Som altid hurtig ude med hjælp :great:

Blæseren er sådan en rund tingest der puster - Andet ved jeg ikke icon_cheesygrin.gif

Havde jo en 16 kw brænder som fik tilbagebrand. Den blæser som sad på den var mindre end den jeg har nu.
I basismenu - Som jeg ikke anede eksisterede - stod blæsertal til 15/25/35 - Fik at vide at denne blæser skulle stå til 5/10/15 men syntes ikke rigtigt jeg kunne få den til at kører ordentlig, derfor prøvede jeg at ændre det til 10/15/20. Derudover ændre jeg kw i basismenu fra 20 kw til 16 kw.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger »

Lintz skrev: 29 nov 2020 09:05 Hej Pillebruger - Som altid hurtig ude med hjælp :great:

Blæseren er sådan en rund tingest der puster - Andet ved jeg ikke icon_cheesygrin.gif

Havde jo en 16 kw brænder som fik tilbagebrand. Den blæser som sad på den var mindre end den jeg har nu.
I basismenu - Som jeg ikke anede eksisterede - stod blæsertal til 15/25/35 - Fik at vide at denne blæser skulle stå til 5/10/15 men syntes ikke rigtigt jeg kunne få den til at kører ordentlig, derfor prøvede jeg at ændre det til 10/15/20. Derudover ændre jeg kw i basismenu fra 20 kw til 16 kw.
Er der kondensator på din nuværende blæser ( monteret i brænder printet ) ?

Eller se på fotos og blæsertal her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... ere-DK.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af Lintz »

pille bruger skrev: 29 nov 2020 11:18 Er der kondensator på din nuværende blæser ( monteret i brænder printet ) ?

Eller se på fotos og blæsertal her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... ere-DK.pdf
Det skal nok passe det er den ECOFIT 108 mm.
Det passer også med tallene som Lille-smed angav.

Har prøvet at justerer disse tal i basis fra 10/15/20 til 5/10/15.

Det har så gjort at jeg måtte ændre skorstenstræk til foreløbigt 1 og blæser lav 58% (Er så lige pt ændret til 2/55 da bålet nærmest døde ud)

Midt blæser er sat til 82% og høj er bare sat til 100% - Har ikke pillet ved den endnu.

Efter at basistal blev ændret kunne jeg ikke rigtigt få den op i temp så P blev ændret fra 2,2 til 2,5 og I fra 0,22 til 0,25.
20201129_114422.jpg
20201129_114403.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger »

Lintz skrev: 29 nov 2020 12:00 Det skal nok passe det er den ECOFIT 108 mm.
Det passer også med tallene som Lille-smed angav.

Har prøvet at justerer disse tal i basis fra 10/15/20 til 5/10/15.

Det har så gjort at jeg måtte ændre skorstenstræk til foreløbigt 1 og blæser lav 58% (Er så lige pt ændret til 2/55 da bålet nærmest døde ud)

Midt blæser er sat til 82% og høj er bare sat til 100% - Har ikke pillet ved den endnu.

Efter at basistal blev ændret kunne jeg ikke rigtigt få den op i temp så P blev ændret fra 2,2 til 2,5 og I fra 0,22 til 0,25.

20201129_114422.jpg20201129_114403.jpg
Ny kondensator, eller endnu bedre ny flo blæser :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af Lintz »

pille bruger skrev: 29 nov 2020 15:02 Ny kondensator, eller endnu bedre ny flo blæser :great:
Får det stille og roligt kørt ind - Kører rimeligt fornuftigt i lav og midt.

Kan da godt forsøge at få en ny kondensator hjem og se om det skulle hjælpe.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger »

Lintz skrev: 29 nov 2020 15:06 Får det stille og roligt kørt ind - Kører rimeligt fornuftigt i lav og midt.

Kan da godt forsøge at få en ny kondensator hjem og se om det skulle hjælpe.
Med de høje blæser tal burde asken og piller suse ud af skorstenen grin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af Lintz »

pille bruger skrev: 29 nov 2020 15:58 Med de høje blæser tal burde asken og piller suse ud af skorstenen grin.gif
Hvad mener du da de skal stå på?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: 16 kw Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger »

Lintz skrev: 29 nov 2020 16:05 Hvad mener du da de skal stå på?