Hej
Da jeg tændte fyret for sæsonen virkede eltænderen ikke og fyret stoppede hurtigt.
Nu vises høj skakt temperatur konstant og jeg kan ikke slå alarmen fra.
Jeg har gået forbindelserne efter i brænder stik og brænder og de virker OK. Skiftede temperaturføler uden effekt. Fotosensor OK.
Har scotte styring v. 7.0667 og en gammel brænder uden printplade.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
skakt alarm høj skakttemperatur
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: skakt alarm høj skakttemperatur
Føles det som om at temperaturen er så høj som der måles ?bgy64 skrev: ↑15 sep 2020 19:04Hej
Da jeg tændte fyret for sæsonen virkede eltænderen ikke og fyret stoppede hurtigt.
Nu vises høj skakt temperatur konstant og jeg kan ikke slå alarmen fra.
Jeg har gået forbindelserne efter i brænder stik og brænder og de virker OK. Skiftede temperaturføler uden effekt. Fotosensor OK. 1600189286057303926726.jpg1600189286057303926726.jpg
Har scotte styring v. 7.0667 og en gammel brænder uden printplade.
Måske er det ikke den rigtige følertype der er valgt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- Indlæg: 289
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Givet likes: 51 gange
- Modtaget likes: 37 gange
Re: skakt alarm høj skakttemperatur
Og dumt spørgsmål herfra, du har monteret stikket i brænder?
Mvh. Ole
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 07 sep 2020 22:43
Re: skakt alarm høj skakttemperatur
Måtte have tekniker på. Ledningsfejl og fejl på ny eltænder samtidigt. Øv