Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

skakt alarm høj skakttemperatur

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
bgy64
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 07 sep 2020 22:43

skakt alarm høj skakttemperatur

Indlæg af bgy64 » 15 sep 2020 19:04

Hej
Da jeg tændte fyret for sæsonen virkede eltænderen ikke og fyret stoppede hurtigt.
Nu vises høj skakt temperatur konstant og jeg kan ikke slå alarmen fra.
Jeg har gået forbindelserne efter i brænder stik og brænder og de virker OK. Skiftede temperaturføler uden effekt. Fotosensor OK.
1600189286057303926726.jpg
1600189286057303926726.jpg
Har scotte styring v. 7.0667 og en gammel brænder uden printplade.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: skakt alarm høj skakttemperatur

Indlæg af pille bruger » 15 sep 2020 19:48

bgy64 skrev:
15 sep 2020 19:04
Hej
Da jeg tændte fyret for sæsonen virkede eltænderen ikke og fyret stoppede hurtigt.
Nu vises høj skakt temperatur konstant og jeg kan ikke slå alarmen fra.
Jeg har gået forbindelserne efter i brænder stik og brænder og de virker OK. Skiftede temperaturføler uden effekt. Fotosensor OK. 1600189286057303926726.jpg1600189286057303926726.jpg
Har scotte styring v. 7.0667 og en gammel brænder uden printplade.
Føles det som om at temperaturen er så høj som der måles ?
Måske er det ikke den rigtige følertype der er valgt. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

kivi
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: skakt alarm høj skakttemperatur

Indlæg af kivi » 15 sep 2020 21:26

Og dumt spørgsmål herfra, du har monteret stikket i brænder?
Mvh. Ole

bgy64
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 07 sep 2020 22:43

Re: skakt alarm høj skakttemperatur

Indlæg af bgy64 » 24 sep 2020 17:14

Måtte have tekniker på. Ledningsfejl og fejl på ny eltænder samtidigt. Øv


Besvar