Dunas skrev: ↑19 aug 2020 15:01
De kunne godt ligne hinanden scotte kompressor / Einhell, men er ikke helt sikker om det nu også er samme komponenter.
Jeg har testet min nye kompressor. Når den har lade luft op til 8 bar, kan den holde samme tryk i 24 timer, det er uden tilslutning af kompressorslange.
Hvis jeg tilslutter kompressor slange uden tilslutning til ventil scotte kompressorrens, taber den omkring 2 bar tryk over 24 timer.
Hvis jeg så også tilslutter kompressor slange til scotte kompressorrens, taber den omkring 4 bar tryk over 24 timer.
Det er også en meget billig kompressorslange jeg anvender, skal nok også have tjekket tilslutning til ventil rens.
Strøm til min kompressor er tilsluttet via philips hue stikkontakt, så den får kun strøm når der er behov for det. Ergo bliver kompressor pumpet op ca. halv til 1 time før selve luftrens af brænder, hvis det er nødvendig. Sådan har jeg kørt de sidste par år, da den gammel larmede helt vildt.
Bruger også philips hue el pære andre stede i huset. Genialt med den App der føgler med.
Jeg siger ikke at det er de samme kompressorer, men jeg siger de er helt og aldeles identiske i kompressorenheden, i hvert fald at se på.
De er så igen identiske med dem fra Kinesien til 400kr. Det er der jo ikke noget galt I, det viser bare at der er sælgere der er pisse smarte og dygtige, når de får den slags til at fremstå som toppen af poppen og super kvalitet.
For igen, min er pisse utæt, også uden slange, og der er mange der har døjet med det.
Nu er min sat på styringen så den starter kompressoren få minutter inden den skal bruge luft.
Det er faktisk rigtigt godt når luften nu pisser ud. Så skal den ikke stå og pumpe op hele tiden.
Det er faktisk også godt at luften pisser ud af en anden grund. Hvis den forsøges startet op med tryk på, uden at være udluftet lugter den meget grimt indenfor få sekunder. Det er prøvet for test.
Dog først efter jeg satte et overdrage relæ i styringen for ikke at trække x6 gange nominel strøm hen over styreprintet.
Men det er ikke smart de er utætte hvis de står med forsyning hele tiden, så koster det jo kassen at holde den i gang for luft, i mit tilfælde, en gang hver 2-3 dag.
Men igen, det er rart at den er stille.