Hjææælp.
Vi har et Scotte fyr.
Vi har haft slukket fyret som vi altid gør i sommerperioden. Efter forsøgt opstart stsrter det fint og varmer vandvarmer men går så på stop og lader ikke varme ud til radiatorerne.
Pumpen kører.
Hvad kan problemet være?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Går på stop før varmen af radiator
-
- Stoker XII
- Indlæg: 701
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Re: Går på stop før varmen af radiator
Du har sikkert en 3-vejs ventil på VVB, som kun cirkulerer vandet den vej så længe den laver varmt vand, bagefter stopper det nok pga. kedeltemp. er for høj da den ikke kan komme af med varmen.
Men det er ren gætværk når vi ikke kan se din styring. Har du fyret online? Link til fyr?
Men det er ren gætværk når vi ikke kan se din styring. Har du fyret online? Link til fyr?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Går på stop før varmen af radiator
Lyder som et fornuftigt gæt.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 17 jul 2020 09:38
Re: Går på stop før varmen af radiator
Jo men hvorfor sender den ikke vandet videre pludseligt. Det har aldrig været et problem. Vores er koblet online.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Går på stop før varmen af radiator
Hvis din 3-vejs ventil er stået af - Eller den ikke får signal - Ja. Så sender den jo ikke vandet til huset. Og alt kan gå i stykker, også lige pludseligt.
I menuen burde du kunne ændre din temp. på vvb. Hvis du ændre den op og ned skulle du gerne kunne høre at din 3-vejs ventil skifter retning.
I så fald du har en - og den virker :-)
God ide er at smide et link til stokercloud i din signatur.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 17 jul 2020 09:38
Re: Går på stop før varmen af radiator
Hov jeg kan se jeg har fået skrevet vore fyr er online. Det er det IKKE.
Er det omstændigt at skifte en 3-vejs ventil. Mere om det kræver en decideret vvs´er eller man som alm. kan skifte det (som vi selv gjorde med ventilationspumpen).
Er det omstændigt at skifte en 3-vejs ventil. Mere om det kræver en decideret vvs´er eller man som alm. kan skifte det (som vi selv gjorde med ventilationspumpen).
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Går på stop før varmen af radiator
Hvis det er motordelen der skal skiftes vil det nok tage det meste af 5 minutter
Kender selvfølgelig ikke alle 3 vejs ventiler men på min kan motordelen lige drejes af og den nye sættes på.
Opload evt. foto af den.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.