Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hurtig op i temp. Og stopper så..
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 26 apr 2020 13:08
Hurtig op i temp. Og stopper så..
Hej, alt er renset, efter at anlægget har været tømt for vand pga. Rørskade. Den er udbedret og tæt. Anlægget er fyldt og der er luftet ud på alle systemer. Anlægget, fyret et et blackstar 16 kw. Starter op og kører vel Ca. 15-20 min. Og stopper så med "temp stop" i display. Det siger sig selv at der hverken er kommet varme på hus eller vvb endnu. Hvad kan fejlen være.. Kørte upåklageligt før rørskade
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 26 apr 2020 13:08
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Hurtig op i temp. Og stopper så..
Pumpen er tændt - men pumper den ?
Hvis fyret går på "Temp stop" i løbet af kort tid, så er det jo fordi at varmen ikke kommer væk
-
- Stoker V
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Hurtig op i temp. Og stopper så..
Hvis du har haft lukket vandet af er der stor chance for der er en masse luft i systemet et sted.
Sørg for der er det rette tryk på systemet, og fyld evt. en skvat maskinafspændingsmiddel i det vand du fylder på anlægget. Det tager en del af de luftlommer der vil opstå. Kør med pumperne når der er tryk på fyldeslangen, og efterfyld igen.
Så start fyret og lad alle pumper køre maks. Det kan tage dage at få luften ud hvis det hele har været tømt
Sørg for der er det rette tryk på systemet, og fyld evt. en skvat maskinafspændingsmiddel i det vand du fylder på anlægget. Det tager en del af de luftlommer der vil opstå. Kør med pumperne når der er tryk på fyldeslangen, og efterfyld igen.
Så start fyret og lad alle pumper køre maks. Det kan tage dage at få luften ud hvis det hele har været tømt
-
- Stoker II
- Indlæg: 44
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Modtaget likes: 8 gange
Re: Hurtig op i temp. Og stopper så..
Eller en hane der ikke er blevet åbnet.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
Re: Hurtig op i temp. Og stopper så..
Læg en hånd på fremløbet lige før og lige efter pumpen. Er der temperaturforskel, så skal pumpen luftes ud.
Mvh Calle
Mvh Calle