Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Akut behov for kondensator til Linax 10kw
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 28 jan 2020 06:40
- Mit fyr: Blackstar 20
- Areal: 232
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 5
- Givet likes: 3 gange
Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Er der nogen i nærheden af Roskilde der ligger inde med en kondensator til den interne snegl som jeg kan købe helst idag. Skal passe til et Blackstar 10kw der nu er blevet rigtig skidt med 3 fejloptændinger alene i nat og efter to ugers kamp, tæt på tårer så håber virkelig nogle kan hjælpe?
På forhånd tak
Mvh Kim
På forhånd tak
Mvh Kim
- godsejeren
- Stoker XV
- Indlæg: 1201
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
DawsKKA81 skrev: ↑01 feb 2020 06:28Er der nogen i nærheden af Roskilde der ligger inde med en kondensator til den interne snegl som jeg kan købe helst idag. Skal passe til et Blackstar 10kw der nu er blevet rigtig skidt med 3 fejloptændinger alene i nat og efter to ugers kamp, tæt på tårer så håber virkelig nogle kan hjælpe?
På forhånd tak
Mvh Kim
Er du i nærheden af vvs eksperten
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... y-pillefyr
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Har både en ny kondensator og sneglmotor til 10 kw men er kun hjemme til kl 12 .
Bor postnummer 4200
Bor postnummer 4200
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Hej Kim. Velkommen i varmestuen Hvor mange mikrofarad er det nu lige den er på. Jeg tror jeg har en liggende og bor ca. 20 min. kørsel fra Roskilde. Prøv lige at beskrive dit problem med fyret lidt mere indgående. Du skriver at du har kæmpet med skidtet i to uger. Der kan jo være mange ting i vejen. Hvorfor tror du, at det er kondensatoren ? Jeg er iøvrigt helt enig med dig i, at det er et godt sted at starte, da den jo ikke koster så meget. Køb derfor 2, så du altid har en liggende.KKA81 skrev: ↑01 feb 2020 06:28Er der nogen i nærheden af Roskilde der ligger inde med en kondensator til den interne snegl som jeg kan købe helst idag. Skal passe til et Blackstar 10kw der nu er blevet rigtig skidt med 3 fejloptændinger alene i nat og efter to ugers kamp, tæt på tårer så håber virkelig nogle kan hjælpe?
På forhånd tak
Mvh Kim
Venlig hilsen Calle
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 28 jan 2020 06:40
- Mit fyr: Blackstar 20
- Areal: 232
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 5
- Givet likes: 3 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Hej Calle, fik købt et par stykker hos VVS-Eksperten i lørdags og fik skiftet den.
Lang historie kort
Mit Scotte pillefyr 10kw Har drillet i to ugers tid nu. Jeg renser og det kører godt et halvandet døgns tid for efterfølgende at fejloptænde. Har tjekket at alle dele virker upåklageligt, men der dannede sig for meget slagger på herden i starten men i sidste uge var herden tom ved driftstoppene og der lå lidt ubrændte piller i den interne snegl, fik taget lidt video af den i action og så at sneglen kørte utroligt trægt. Når jeg så manuelt opstarter, går det igang med det samme og virker upåklageligt til varmebehovet i kredsene er opfyldt, det virker til at være i lavbelastningsperioden det fejloptænder. Jeg skiftede kondensatoren i lørdags og syntes efterføglende at det har kørt bedre og nu er vi nede på et driftsop i døgnet. Mellem kl. 4-5 går det ud og tog den eksterne snegl på fersk gerning i at være aktiveret uden at snegle fødte piller ned i fyret. Tænker at kondensatoren er blevet træt i den også? Skifter piller idag for at se om de kan være grunde til de sidste to ugers søvnløse og desperate nætter, men hvis det ikke virker så er jeg lost?
Mvh Kim
Lang historie kort
Mit Scotte pillefyr 10kw Har drillet i to ugers tid nu. Jeg renser og det kører godt et halvandet døgns tid for efterfølgende at fejloptænde. Har tjekket at alle dele virker upåklageligt, men der dannede sig for meget slagger på herden i starten men i sidste uge var herden tom ved driftstoppene og der lå lidt ubrændte piller i den interne snegl, fik taget lidt video af den i action og så at sneglen kørte utroligt trægt. Når jeg så manuelt opstarter, går det igang med det samme og virker upåklageligt til varmebehovet i kredsene er opfyldt, det virker til at være i lavbelastningsperioden det fejloptænder. Jeg skiftede kondensatoren i lørdags og syntes efterføglende at det har kørt bedre og nu er vi nede på et driftsop i døgnet. Mellem kl. 4-5 går det ud og tog den eksterne snegl på fersk gerning i at være aktiveret uden at snegle fødte piller ned i fyret. Tænker at kondensatoren er blevet træt i den også? Skifter piller idag for at se om de kan være grunde til de sidste to ugers søvnløse og desperate nætter, men hvis det ikke virker så er jeg lost?
Mvh Kim
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 28 jan 2020 06:40
- Mit fyr: Blackstar 20
- Areal: 232
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 5
- Givet likes: 3 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Tak for svaret, men fandt ud af at VVS-Eksperten var åben lørdag.
Mvh Kim
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
1) Hvor lang tid har du haft fyret ?
2) Tilsætter du olie i pillerne, eller har du boret huller i det externe sneglerør ?
3) Hvornår er magasinet sidst blev renset for smuld ?
Når du skriver "fejloptænder i lavlast", så tænker jeg, at du i virkeligheden mener "går ud i lavlast". Det er, som du selv er inde på, fødningen, at det er galt med. Fint du skifter kondensator i extern snegl til den korrekte mikrofarad, og adskil så silo og snegl og rens skidtet for smuld.
Lav en afvejning.
Bor huller i extern snegl eller tilsæt madolie i siloen. Brug søgefeltet, så kommer der masser at tips og billeder.
Mvh Calle
2) Tilsætter du olie i pillerne, eller har du boret huller i det externe sneglerør ?
3) Hvornår er magasinet sidst blev renset for smuld ?
Når du skriver "fejloptænder i lavlast", så tænker jeg, at du i virkeligheden mener "går ud i lavlast". Det er, som du selv er inde på, fødningen, at det er galt med. Fint du skifter kondensator i extern snegl til den korrekte mikrofarad, og adskil så silo og snegl og rens skidtet for smuld.
Lav en afvejning.
Bor huller i extern snegl eller tilsæt madolie i siloen. Brug søgefeltet, så kommer der masser at tips og billeder.
Mvh Calle
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 28 jan 2020 06:40
- Mit fyr: Blackstar 20
- Areal: 232
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 5
- Givet likes: 3 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Hej Calle,calle skrev: ↑03 feb 2020 20:021) Hvor lang tid har du haft fyret ?
2) Tilsætter du olie i pillerne, eller har du boret huller i det externe sneglerør ?
3) Hvornår er magasinet sidst blev renset for smuld ?
Når du skriver "fejloptænder i lavlast", så tænker jeg, at du i virkeligheden mener "går ud i lavlast". Det er, som du selv er inde på, fødningen, at det er galt med. Fint du skifter kondensator i extern snegl til den korrekte mikrofarad, og adskil så silo og snegl og rens skidtet for smuld.
Lav en afvejning.
Bor huller i extern snegl eller tilsæt madolie i siloen. Brug søgefeltet, så kommer der masser at tips og billeder.
Mvh Calle
Fyret er fra 2012, ja jeg hælder 1 dl madolie i efter hver palle skift og jeg rensede siloen for smuld lige inden alt balladen startede.
Du har ret, det går nemlig ud når alle kredse er er grønne og huset er varmet op. I weekenden fik jeg tømt siloen for de gamle piller og tog den eksterne snegl af, rengjorde og støvsugede og fyldte nye piller på systemet. Siden har fyret faktisk kørt stabilt. Når du skriver bor huller i sneglen, hvad mener du mere præcist, er det til man kan hælde olie direkte i sneglen?
Tak for dine input.
Mvh Kim
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Der er flere - undertegnet inklusiv - som borer x antal huller på undersiden af røret til ekstern snegl så noget af smuldet drysser ud af røret. Jeg har aldrig haft gode erfaringer med tilsætning af olie men hullerne fungerer fint. Der bliver frasorteret nok smuld til at der aldrig opstår i problem.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Lintz skrev: ↑05 feb 2020 09:14Der er flere - undertegnet inklusiv - som borer x antal huller på undersiden af røret til ekstern snegl så noget af smuldet drysser ud af røret. Jeg har aldrig haft gode erfaringer med tilsætning af olie men hullerne fungerer fint. Der bliver frasorteret nok smuld til at der aldrig opstår i problem.
Og det frasorterede smuld kan bruges som olie-sug på værkstedet.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.