NBE V7

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

NBE V7

Indlæg af lille_smed »

jeg har gået og tænkt over noget om jeg kan sætte styringen til at hæve kedeltemperaturen fra 60 til 70 grader på et bestemt tidspunkt og derefter sætte den ned igen der efter .. jeg tænker at den skal hæve den kl 16 og sænke den igen kl 21 .. kan den det ????

Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
5
Indlæg: 514
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange

Re: NBE V7

Indlæg af Fiffer »

Nej
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: NBE V7

Indlæg af pille bruger »

lille_smed skrev: 20 jan 2020 19:57 jeg har gået og tænkt over noget om jeg kan sætte styringen til at hæve kedeltemperaturen fra 60 til 70 grader på et bestemt tidspunkt og derefter sætte den ned igen der efter .. jeg tænker at den skal hæve den kl 16 og sænke den igen kl 21 .. kan den det ????
Jo, det kan den.
Benyt natsæknings funktionen.
Men ofte er det ikke den store besparelse det giver. 8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar