efter jeg skiftede til german pellets fik jeg en del fejl på ingen lys på fotoføler , har nu skiftet tilbage til barlinek,renset fotoføler der var en del støv på.
men jeg har mange uforbrændte piller , er der andet jeg skal tage action på ?
jeg har naturligvis tømt askeskuffen
har også lavet en ny afvejning 40 gram mindre end det den var
lys på foto føler /uforbrændte piller
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
Der er en opdatering til din styringkimfastrup skrev: ↑17 dec 2019 10:16 efter jeg skiftede til german pellets fik jeg en del fejl på ingen lys på fotoføler , har nu skiftet tilbage til barlinek,renset fotoføler der var en del støv på.
men jeg har mange uforbrændte piller , er der andet jeg skal tage action på ?
jeg har naturligvis tømt askeskuffen
har også lavet en ny afvejning 40 gram mindre end det den var
Hvornår er det du mener at den ikke registrere lys korrekt ?
Jeg kan ikke lige se noget unormalt på grafen.
Hvornår har du sidst renset lambdasonen for aske ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
tidligere kunne det være kompressorens der brugte for lidt tid på at få afbrændt de sidste piller eller havde for høje tal, der sendte dem i skuffen.
Men der kan jeg se at man ikke længere kan stille tiden eller blæs i denne periode. Så det må nu være faste tal, som det kunne være rart at kende, for at vide om det kunne være problemet og om andre med ny software måske oplever det samme?
Update: Kan læse i changelog at blæs inden kompressorens er de samme som på tidspunktet for nedlukning. Kan også læse at tiden for stop af træpiller er fjernet, men ikke hvad den er sat til.
Men der kan jeg se at man ikke længere kan stille tiden eller blæs i denne periode. Så det må nu være faste tal, som det kunne være rart at kende, for at vide om det kunne være problemet og om andre med ny software måske oplever det samme?
Update: Kan læse i changelog at blæs inden kompressorens er de samme som på tidspunktet for nedlukning. Kan også læse at tiden for stop af træpiller er fjernet, men ikke hvad den er sat til.
Senest rettet af Hjemme teori 17 dec 2019 10:48, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
opdatering først hvordan ...
lysføler aner det ikke jeg får bare en mail og kort efter at den er afstillet så gætter på den tænder 2 gange måske...
lambda sonden bare når fyret er slukket eller.....
mvh Kim
lysføler aner det ikke jeg får bare en mail og kort efter at den er afstillet så gætter på den tænder 2 gange måske...
lambda sonden bare når fyret er slukket eller.....
mvh Kim
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
Lambdasonden skal ud i frisk luft, pust forsigtigt ind i hullerne så aske blæses væk.kimfastrup skrev: ↑17 dec 2019 10:42 opdatering først hvordan ...
lysføler aner det ikke jeg får bare en mail og kort efter at den er afstillet så gætter på den tænder 2 gange måske...
lambda sonden bare når fyret er slukket eller.....
mvh Kim
Vent 5 min og se om den måler 20.9% ilt i frisk luft.
Er den langt fra, kalibreres der.
Du har måske ikke brug for at få mail om den tilstand
Opdatering : sæt tablet over på dit alm wifi.
Gå ind i menu setup på NBE appen og søg efter opdateringer.
Først opdateres appen - derefter styringen i fyret.
Der kommer 2 pup upper sig ja til begge opdateringer
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Re: lys på foto føler /uforbrændte piller
Opdatering : sæt tablet over på dit alm wifi.
Gå ind i menu setup på NBE appen og søg efter opdateringer.
..... hvor dylen er den menu setup henne i min tablet har jeg kun 2 ikoner indstillinger / der er den ikke
og NBE ver 13 /der er den heller ikke
Jeg har renset foto føler og ingen fejl siden , lambda sonde kan den renses med spænding på (naturligvis ikke mens fyr kører )
mvh Kim
Gå ind i menu setup på NBE appen og søg efter opdateringer.
..... hvor dylen er den menu setup henne i min tablet har jeg kun 2 ikoner indstillinger / der er den ikke
og NBE ver 13 /der er den heller ikke
Jeg har renset foto føler og ingen fejl siden , lambda sonde kan den renses med spænding på (naturligvis ikke mens fyr kører )
mvh Kim