Da fyringssæsonen startede havde jeg problemer med at fyret genstartede med få minutters mellemrum. Det blev løst.... midlertidig. Fyret er begyndt at genstarte spontant igen.
Nu ikke med minutters mellemrum men alt fra 10-15 minutters interval til 3-6 timers interval.
Jeg tror jeg har indsnævret problemet en smule, og da jeg ikke kunne redigere i den gamle tråd jeg har tilladt mig at starte en ny.
Den gamle er her viewtopic.php?f=137&t=31135
Jeg kan ikke fremprovokere en genstart ved at hive/ruske i ledninger
Det virker som om genstarts intervallet ændrer sig hvis jeg afmonterer stikket fra brænderen og sætter det på igen, derfor mistænker jeg motorprint/ledning. Men det er ustabilt, fx her til aften blev det meget værre at jeg gjorde, med hyppige genstart.
Jeg mistænker:
- Defekt lodning eller lignende i motorprint.
- Defekt/slidt ledning fra motor til styring
- Fejl styringen
Nogen der kan komme med ideer, så vil jeg tage imod med kyshånd, eller input til fejlsøgning, så jeg ikke bare skifter stumper i blinde.
Kan fejlen oplagt skyldes andet?
Defekt kondensator eller lignende. Sidste fyringssæson skiftede jeg gearmotor og kondensator til intern snegl, og det kørte uden problemer sæsonen igennem.
Jeg har forsøgt:
- Afmontere alle ledninger fra motorprint og rense/samle det - Effekt - hjalp ikke, tværtimod har der været flere genstarter de sidste par timer efter jeg gjorde det, kan dog være tilfældigt, da hyppigheden er meget tilfældig.
- Bruge strøm fra 2 forskellige eltavler for at se om det kunne være en fejl i jordforbindelsen. Ingen effekt
- Afmontere skærm, ingen effekt.
Jeg håber på jeres guldkorn
Mvh