Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pumpe stopper ikke L5
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
Pumpe stopper ikke L5
Hejsa
Er der noget jeg gøre forkert siden pumpen ikke stopper ? ved Stop grader ( 55 ) Start ( 30 )
Da jeg tændte fyret første gang der gik den igang ved start ( 30 grader ) men den stopper ikke ved det punkt den er sat til
Håber nogle kan hjælpe
Mvh Ap
Er der noget jeg gøre forkert siden pumpen ikke stopper ? ved Stop grader ( 55 ) Start ( 30 )
Da jeg tændte fyret første gang der gik den igang ved start ( 30 grader ) men den stopper ikke ved det punkt den er sat til
Håber nogle kan hjælpe
Mvh Ap
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Pumpe stopper ikke L5
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Pumpe stopper ikke L5
Den stopper jo ikke under drift men først når fyret lukker ned.Under normal drift skal du have cirkulation på anlægget hele tiden :-)
Pumpe start er fordi du varmer din kedel hurtigere op på stillestående vand og du derved undgår kondens
Pumpestop er når du lukker fyret ned eller det stopper pga høj temp osv så for at undgå at du trækker restvarmen for hurtigt ud af fyret så du ikke udnytter det stopper pumpen ved feks 50 gr og det er den naturlige cirkulation overtager indtil du starter fyret igen.
Så det er som det er tiltænkt selvom det kan virke forvirrende :-)
Pumpe start er fordi du varmer din kedel hurtigere op på stillestående vand og du derved undgår kondens
Pumpestop er når du lukker fyret ned eller det stopper pga høj temp osv så for at undgå at du trækker restvarmen for hurtigt ud af fyret så du ikke udnytter det stopper pumpen ved feks 50 gr og det er den naturlige cirkulation overtager indtil du starter fyret igen.
Så det er som det er tiltænkt selvom det kan virke forvirrende :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker II
- Indlæg: 44
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Modtaget likes: 8 gange
Re: Pumpe stopper ikke L5
Mon ikke du har fået bytte runde på de tal.
Min er sat til at starte ved 50 og sluk ved 40.
Min er sat til at starte ved 50 og sluk ved 40.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Pumpe stopper ikke L5
Hej Jan det er et fedt det stiller du bare som du vil men de fleste er hvis fabriksindstillet til start ved 30 og sluk ved 50
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Re: Pumpe stopper ikke L5
hmmm min tror jeg heller ikke slukker selvom fyret er stoppet kører pumpen stadig, er det fordi den står på auto
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Pumpe stopper ikke L5
Hej KIm.
Nej auto betyder bare at den automatisk finder sin løftehøjde. Prøv at tjekke hvad din pumpestop står på og så hold øje med når styringen siger at temp er under den ønskede pumpestop temp så skulle pumpen gerne slukke
Nej auto betyder bare at den automatisk finder sin løftehøjde. Prøv at tjekke hvad din pumpestop står på og så hold øje med når styringen siger at temp er under den ønskede pumpestop temp så skulle pumpen gerne slukke
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB