Hej.
Jeg går og leger lidt med en ide, om at bruge ekstern kontakt(k2), til at stoppe fyret.
Idag er der tilsluttet rum termostat til K1(trådløs rumtermostat i stuen).
Men jeg kunne godt tænke mig at bruge K2 også, fx. via signal fra gulvvarmestyring(som har pumperelæ), så hvis alle zoner er off, og pumpen dermed ikke får spænding, så slukker fyret via ekstern stop K2. Jeg ved godt at jeg skal have et relæ indover, så styringen ikke får spænding ind på K-K2.
Vil det være muligt? Nogen der har prøvet at bruge K2? Hvor i styringen defineres K2?
mvh thoken
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
ekstern kontakt (k2), V7 styring
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
ekstern kontakt (k2), V7 styring
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Re: ekstern kontakt (k2), V7 styring
hvis alle dine gulvvarme zoner lukker ind imellem, så vil jeg formode, at din shunt temp. er sat for højt
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: ekstern kontakt (k2), V7 styring
Hej.
Gulvvarmeshunten står på ca. 38 grader, og synes ikke jeg kan leve med den står lavere.
Det er “tung” gulvvarme vi har.
Det sker dog sjældent at alle kredse er lukket, og så var det jeg ville prøve at bruge K2 indgangen, for der er jo ingen mening i at fyret starter når der ikke er brug for varme.
Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 29 sep 2020 21:16
Re: ekstern kontakt (k2), V7 styring
Thoken
Fik du lavet det? Jeg står selv og overvejer at bruge K og K1 til pumperelæet. Synes ikke det giver mening med en trådløst termostat, når nu jeg har 13 rundt i hele huset (der styrer gulvvarmen). Jeg ved jeg skal bruge et relæ - men ikke hvilket?
/Per
Fik du lavet det? Jeg står selv og overvejer at bruge K og K1 til pumperelæet. Synes ikke det giver mening med en trådløst termostat, når nu jeg har 13 rundt i hele huset (der styrer gulvvarmen). Jeg ved jeg skal bruge et relæ - men ikke hvilket?
/Per
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: ekstern kontakt (k2), V7 styring
Hej.
Ja, jeg fik lavet det, dog over ekstern kontakt k-k1. Der er monteret et relæ, på pumpeudgangen på gulvvarmestyringen, som er sat i serie med rumtermostaten. Så kører fyret kun når der er mindst en kreds på gulvvarmen der kalder på varme(og gulvvarme pumpen derfor får spænding) og rumtermostaten giver lov.
Mvh thoken
Ja, jeg fik lavet det, dog over ekstern kontakt k-k1. Der er monteret et relæ, på pumpeudgangen på gulvvarmestyringen, som er sat i serie med rumtermostaten. Så kører fyret kun når der er mindst en kreds på gulvvarmen der kalder på varme(og gulvvarme pumpen derfor får spænding) og rumtermostaten giver lov.
Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html