Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Blackstar køre op og ned

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 20 jan 2019 19:12

Hej her inde.

Jeg har prøvet af få mit fyr stabilt i snart 2 år uden held så nu prøver jeg her inde :)


Mit problem er fyret køre konstant op og ned i effekt og temperatur og vil ikke stabilisere sig igen.

Den er sat til 70c• men køre op på 82 og lukker ned og bliver så kølet til omkring 62 inden det starter op igen.
Nogle gange når der er stort forbrug på fyret svinger det så mellem 78 og 66 c men stabilisere sig aldrig.
De sving jeg beskriver sker ca 8 til 10 gange inden for en time.

Lidt data om anlægget:

Kedel Blackstar opop 20
Trækstabilisator inst. 10 pa
Styring scotte V6.26 uden udstyr.
Afvejning 1980 gram
Røgtemp kommer aldrig over 130c
Pid p=2.3 i=0,58 D=0
Træk = 1
Setpunkt 70 c
Diff = 11c
Desværre ingen stokkercloud
Pumpe alpha 2 i konstant mode
Træpiller tpi suprême 2500,- pr Palle
Forbrug på et år mellem 7til8 paller.
Forbrug sommer 10 kg i døgn
Forbrug vinter 50 til 60 kg i døgn.

Jeg har fulgt alle tænkelige gode råd om pid fra mhes uden resultat andet and det hele tiden bliver værre og værre



Hus er en muremestervilla fra 1945 det er renoveret i 2003 og rimelig godt isoleret. Med gulvvarme i underetage og radiator på 1. Sal.

Jeg syntes forbruget er enormt højt.

Håber i har tid og lyst herinde til af komme med råd.

Hilsen Kasper


Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 20 jan 2019 19:15

Glemte af sige effekten ikke stiger selv om temperaturen kommer under setpunkt. Den reagere først meget langsomt når temp er på 67. Og drosler også langsomt ned igen når vi kommer over setpunkt.

Hilsen Kasper

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af pille bruger » 20 jan 2019 20:38

Elpedersen+- skrev:
20 jan 2019 19:12
Hej her inde.

Jeg har prøvet af få mit fyr stabilt i snart 2 år uden held så nu prøver jeg her inde :)


Mit problem er fyret køre konstant op og ned i effekt og temperatur og vil ikke stabilisere sig igen.

Den er sat til 70c• men køre op på 82 og lukker ned og bliver så kølet til omkring 62 inden det starter op igen.
Nogle gange når der er stort forbrug på fyret svinger det så mellem 78 og 66 c men stabilisere sig aldrig.
De sving jeg beskriver sker ca 8 til 10 gange inden for en time.

Lidt data om anlægget:

Kedel Blackstar opop 20
Trækstabilisator inst. 10 pa
Styring scotte V6.26 uden udstyr.
Afvejning 1980 gram
Røgtemp kommer aldrig over 130c
Pid p=2.3 i=0,58 D=0
Træk = 1
Setpunkt 70 c
Diff = 11c
Desværre ingen stokkercloud
Pumpe alpha 2 i konstant mode
Træpiller tpi suprême 2500,- pr Palle
Forbrug på et år mellem 7til8 paller.
Forbrug sommer 10 kg i døgn
Forbrug vinter 50 til 60 kg i døgn.

Jeg har fulgt alle tænkelige gode råd om pid fra mhes uden resultat andet and det hele tiden bliver værre og værre



Hus er en muremestervilla fra 1945 det er renoveret i 2003 og rimelig godt isoleret. Med gulvvarme i underetage og radiator på 1. Sal.

Jeg syntes forbruget er enormt højt.

Håber i har tid og lyst herinde til af komme med råd.

Hilsen Kasper
Prøv at ændre I faktoren til 0.10 icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 20 jan 2019 20:55

Mange tak
Det prøver jeg og vender lige tilbage🙂

Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 20 jan 2019 22:26

pille bruger skrev:
20 jan 2019 20:38
Prøv at ændre I faktoren til 0.10 icon_cheesygrin.gif
Hej og mange tak for input🙂

Jeg har prøvet i=0.10 men nu kommer den ikke rigtig op på setpunkt.

Jeg kan forstå du mener det kan være min pid den er gal med. Skal jeg også regulere P hvis jeg regulere I op eller er forholdstallet mellem dem fint nok eller er der andet du kan anbefale.

Hilsen Kasper


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Hjemme teori » 21 jan 2019 00:38

Hvis ikke der er en god grund til at køre med 70 i kedel temperatur, kan denne vist godt sænkes til 60 på en OPOP20.
Returen skal så være minimum 45 gerne 48-50, så har du lidt margen. Dette vil kunne gøre dit aftag i radiatorer og gulvvarme mere jævnt.
Så kan stop tillæg hæves til 15 uden problemer.

Hvis din P er 2,3 ville jeg satse på I=0,23 (udgangspunkt på 1 til 1/10 i PI plejer ikke være helt galt).

Har du styr på din gulvvarme? Hvis du har for varmt fremløb lukker kredsene konstant og det har fyret meget svært ved at regulere i forhold til.
Kredsene skal være åbne 90-95% af tiden så der hele tiden er nogen åbne og alle ikke lukker på samme tid. Så aftager de varmen jævnt fra fyret, hvis du er i tvivl så sænk fremløbstemperaturen i gulvene og se om det hjælper 28-35grader, plejer at kunne gøre det. Begynder i at fryse må du hæve den lidt igen.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af pille bruger » 21 jan 2019 07:32

Elpedersen+- skrev:
20 jan 2019 22:26
Hej og mange tak for input🙂

Jeg har prøvet i=0.10 men nu kommer den ikke rigtig op på setpunkt.

Jeg kan forstå du mener det kan være min pid den er gal med. Skal jeg også regulere P hvis jeg regulere I op eller er forholdstallet mellem dem fint nok eller er der andet du kan anbefale.

Hilsen Kasper
I reguleringen er langsom - meget langsom - det tager timer at se ændringen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 21 jan 2019 12:44

Hjemme teori skrev:
21 jan 2019 00:38
Hvis ikke der er en god grund til at køre med 70 i kedel temperatur, kan denne vist godt sænkes til 60 på en OPOP20.
Returen skal så være minimum 45 gerne 48-50, så har du lidt margen. Dette vil kunne gøre dit aftag i radiatorer og gulvvarme mere jævnt.
Så kan stop tillæg hæves til 15 uden problemer.

Hvis din P er 2,3 ville jeg satse på I=0,23 (udgangspunkt på 1 til 1/10 i PI plejer ikke være helt galt).

Har du styr på din gulvvarme? Hvis du har for varmt fremløb lukker kredsene konstant og det har fyret meget svært ved at regulere i forhold til.
Kredsene skal være åbne 90-95% af tiden så der hele tiden er nogen åbne og alle ikke lukker på samme tid. Så aftager de varmen jævnt fra fyret, hvis du er i tvivl så sænk fremløbstemperaturen i gulvene og se om det hjælper 28-35grader, plejer at kunne gøre det. Begynder i at fryse må du hæve den lidt igen.
Hej

Mange tak for svaret🙂

Min gulvvarme køre på ca 41 c så nu prøver jeg af sætte den ned på 35 c og ser hvad der så sker.
Du har helt ret gulvvarmen står og køre meget tænd sluk i løbet af dagen.
Hvad anbefaler du pumpen til schunten i gulvvarmen køre på (alpha 2) lige nu står den til autoadapt.

Elpedersen+-
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af Elpedersen+- » 21 jan 2019 12:46

pille bruger skrev:
21 jan 2019 07:32
I reguleringen er langsom - meget langsom - det tager timer at se ændringen icon_cheesygrin.gif
Hej 🙂

Igen 1000 tak for svaret.

Jeg så det an hen over 3 timer. Er jeg bare for utålmodig og skal jeg bare vente er døgns tid.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Blackstar køre op og ned

Indlæg af pille bruger » 21 jan 2019 12:52

Elpedersen+- skrev:
21 jan 2019 12:46
Hej 🙂

Igen 1000 tak for svaret.

Jeg så det an hen over 3 timer. Er jeg bare for utålmodig og skal jeg bare vente er døgns tid.
Ja, det tager tid icon_cheesygrin.gif
Man kan af og til gå så meget op i det, at man helt glemmer at nyde varmen 8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/