Hej Alle,
Jeg har oplevet i en periode nu at mit fyr kører ok det meste af tiden, med effekt godt under temp, og den holder temp.
Men over tid er det som om at det sander til og det ender med med at køre på høj effekt, selv om retur, set og temp er meget ens.
Nogen ideer til det? Har forsøgt at kigge på P og I men ikke rigtigt kommer det nærmere.
P og I sander til over tid
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
- Mit fyr: Blackstar 16KW
- Areal: 350
- Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: 18
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 5 gange
P og I sander til over tid
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: P og I sander til over tid
drkermit skrev: ↑18 dec 2018 22:21 Hej Alle,
Jeg har oplevet i en periode nu at mit fyr kører ok det meste af tiden, med effekt godt under temp, og den holder temp.
Men over tid er det som om at det sander til og det ender med med at køre på høj effekt, selv om retur, set og temp er meget ens.
Nogen ideer til det? Har forsøgt at kigge på P og I men ikke rigtigt kommer det nærmere.
graf.png
De store udsving er der hvor du laver varmt vand.
Så det er helt normalt
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/