Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Høj effekt konstant

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Høj effekt konstant

Indlæg af drkermit » 16 dec 2018 18:33

Nogen der gider kigge på mit fyr

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=drkermit

Kører konstant på høj effekt, selv når set temp er nået
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af pille bruger » 16 dec 2018 18:53

drkermit skrev:
16 dec 2018 18:33
Nogen der gider kigge på mit fyr

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=drkermit

Kører konstant på høj effekt, selv når set temp er nået

Det er svært at se et entydigt svar med alle de ændringer du har foretaget,
men grundlæggende holder den fint temperaturen.
Så er spørgsmålet måske i stedet, hvor varmen bliver af ? icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af drkermit » 16 dec 2018 19:03

pille bruger skrev:
16 dec 2018 18:53
Det er svært at se et entydigt svar med alle de ændringer du har foretaget,
men grundlæggende holder den fint temperaturen.
Så er spørgsmålet måske i stedet, hvor varmen bliver af ? icon_cheesygrin.gif
Hej Michael 😁

Ja når noget ikke er tilfredsstillende forsøger man jo at ændre det, men der er rigtigt god varme på radiatorer og gulvvarme, men jeg undrer mig over at der kun er 2-3 grader forskel på frem og returvan og at den kører på høj effekt næsten konstant. Ville mene og håbe den burde modulerer ned og bevarer temp?

Har dog lige renset fyret nu her for at se om det har effekt :)
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af pille bruger » 16 dec 2018 19:05

drkermit skrev:
16 dec 2018 19:03
Hej Michael 😁

Ja når noget ikke er tilfredsstillende forsøger man jo at ændre det, men der er rigtigt god varme på radiatorer og gulvvarme, men jeg undrer mig over at der kun er 2-3 grader forskel på frem og returvan og at den kører på høj effekt næsten konstant. Ville mene og håbe den burde modulerer ned og bevarer temp?

Har dog lige renset fyret nu her for at se om det har effekt :)
Måske hænger shunten.
Er den med følerhoved skal stiften måske have lidt massage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af drkermit » 16 dec 2018 19:12

pille bruger skrev:
16 dec 2018 19:05
Måske hænger shunten.
Er den med følerhoved skal stiften måske have lidt massage.
Novice spørgsmål, er shunten i det her tilfælde så den radiatorventil/termostat der er på retur?
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af pille bruger » 16 dec 2018 19:25

drkermit skrev:
16 dec 2018 19:12
Novice spørgsmål, er shunten i det her tilfælde så den radiatorventil/termostat der er på retur?
Ja icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Re: Høj effekt konstant

Indlæg af drkermit » 16 dec 2018 20:48

pille bruger skrev:
16 dec 2018 19:25
Ja icon_cheesygrin.gif
Ok, en rensning har vist gjort underværker ;)
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html


Besvar