Har en kammerat der har skiftet til v13 da den gamle brændte af.
Efter alt er tilsluttet vil den ikke starte op. Alt virker i manuel drift.
Når man prøver at starte op starter blæseren men stopper efter 1 sekund. Den skriver optænding 1. Men der sker ikke noget.
På styringen skifter den mellem on, off og alarm.
Nogen der har et bud på hvad det kan være?
Har kigget i manualen men synes den er lidt mangelfuld.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fejl på ny v13
- TizZ
- Stoker III
- Indlæg: 67
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Geografisk sted: Sønderjylland
- TizZ
- Stoker III
- Indlæg: 67
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Geografisk sted: Sønderjylland
Re: Fejl på ny v13
Det kører nu. Det hjalp at afmontere backup batteri så styring blev nul stillet og software update