Re: Black star, trykekspansion?
Trykekspansionen i praksis er jeg helt med på. Har blot aldrig hørt om det med at der er en ballon der skal for pumpes? Jeg formoder at mit er som det skal være og prøver at starte op for anlægget. Tak for svar
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Black star, trykekspansion?
For at en trykekspansion skal kunne virke, så skal der ligesom være en ballon/gummibælg med en vis mængde luft i, - det er jo den som presses sammen når vandet udvider sig ved opvarmning, - der er jo en grund til at der sidder en dækventil på beholderen
Hvis hele anlægget og hele trykekspansionen er fyldt med vand, så vil trykket på anlægget lynhurtigt stige ved opvarmning og lukke vand ud af sikkerhedsventilen. Luft kan komprimeres, - det kan væske ikke.
Hvis hele anlægget og hele trykekspansionen er fyldt med vand, så vil trykket på anlægget lynhurtigt stige ved opvarmning og lukke vand ud af sikkerhedsventilen. Luft kan komprimeres, - det kan væske ikke.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 24 sep 2017 09:00
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Troede faktisk, at dæk ventilen var en form for 2-vejs ventil som også fungerede ved at tag luft ud af systemet? Kan hører, når jeg fylder vand på anlægget, at der siver luft ud!?
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Så er spørgsmålet jo, om du kan nøjes med en ny ventilkegle, - eller om der skal en ny trykekspansion til ?
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Tilføjelse : ahhr kan det nu passe at det er der du hører luft sive fra, - den havde kunne holde luft før, da du jo kunne lukke luft ud af den tidligere.
Men nej det er bestemt ikke en 2-vejsventil.
Men nej det er bestemt ikke en 2-vejsventil.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 24 sep 2017 09:00
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Det hele er et rigtig godt spørgsmål, Jens. Én ting er (så godt som) sikkert, hvis den ventil er til at pumpe en bold op med inde i trykekspansionen og trykket i givet fald kan aflæses på tilhørende manometer, så er der nogen der har været forbi med en pumpe i nat!hehe
Jeg plejer at regulere trykket i manometer ved at påfylde vand. Mht hvordan den lufter ud, så sidder det måske i sikrings aggregatet og det er der lyden kommer fra. Jeg krydser fingre for at skridtet virker, men indtil videre så er vandet til og fra fyret lukket af indtil i morgen. Gider ikke kører forsøg natten over, hvis der pludselig skulle komme vand igen...
Jeg plejer at regulere trykket i manometer ved at påfylde vand. Mht hvordan den lufter ud, så sidder det måske i sikrings aggregatet og det er der lyden kommer fra. Jeg krydser fingre for at skridtet virker, men indtil videre så er vandet til og fra fyret lukket af indtil i morgen. Gider ikke kører forsøg natten over, hvis der pludselig skulle komme vand igen...
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Trykket i bolden kan kun aflæses på den pumpe, du bruger til at pumpe den op med.
Manometer viser anlæggets tryk.
Manometer viser anlæggets tryk.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Halløj i forum,
Hmmm, taler I lidt forbi hinanden her ?
Hvis du fylder dit anlæg med koldt vand, og så fyrer op, så vil trykket stige
helt vildt og voldsomt, fordi vand udvider sig når det bliver varmere, og det
det komprimerer næsten ikke.
Derfor har man en trykekspansionsbeholder, hvor der sidder en gummibold inden i.
Den tager man i princippet en cykelpumpe, og pumper op til det anlægstryk man
har behov for. Det fordi luften i gummibolden kan komprimere.
Trykket i gummibolden kaldes fortrykket.
Det tryk du skal bruge, er den den højde cirkulationspumpen skal hæve vandet,
fra laveste punkt i dit anlæg, og op til den øverste radiator i dit anlæg.
Er det max 10 meters højde, så er 1bar fortryk fint.
Når du så har pumpet fortryk i ekspansionsbeholderen, så fylder du vand på anlæget,
indtil dit manometer på anlæget også viser f.eks 1 bar .
Sagt på en anden måde, du skal måle fortrykket på gummibolden i din ekspansionsbeholder,
og du skal måle trykket i selve anlæget. Alles klar ? ( Nu der er valg i Tyskland i dag )
Hmmm, taler I lidt forbi hinanden her ?
Hvis du fylder dit anlæg med koldt vand, og så fyrer op, så vil trykket stige
helt vildt og voldsomt, fordi vand udvider sig når det bliver varmere, og det
det komprimerer næsten ikke.
Derfor har man en trykekspansionsbeholder, hvor der sidder en gummibold inden i.
Den tager man i princippet en cykelpumpe, og pumper op til det anlægstryk man
har behov for. Det fordi luften i gummibolden kan komprimere.
Trykket i gummibolden kaldes fortrykket.
Det tryk du skal bruge, er den den højde cirkulationspumpen skal hæve vandet,
fra laveste punkt i dit anlæg, og op til den øverste radiator i dit anlæg.
Er det max 10 meters højde, så er 1bar fortryk fint.
Når du så har pumpet fortryk i ekspansionsbeholderen, så fylder du vand på anlæget,
indtil dit manometer på anlæget også viser f.eks 1 bar .
Sagt på en anden måde, du skal måle fortrykket på gummibolden i din ekspansionsbeholder,
og du skal måle trykket i selve anlæget. Alles klar ? ( Nu der er valg i Tyskland i dag )
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 24 sep 2017 09:00
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Tak for afklaringen, Brandsen. Det giver fin mening!
Jeg vil give den et skud luft inden jeg påfylder. Principielt er det vil lige gyldigt, da jeg ikke løfter vandet på noget tidspunkt? Min tryk ekspansion er monteret i Ca 1,5 meters højde og min radiatorer er vel oppe på Ca. 80 cm på der højeste monteringssted...
Jeg vil give den et skud luft inden jeg påfylder. Principielt er det vil lige gyldigt, da jeg ikke løfter vandet på noget tidspunkt? Min tryk ekspansion er monteret i Ca 1,5 meters højde og min radiatorer er vel oppe på Ca. 80 cm på der højeste monteringssted...
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 24 sep 2017 09:00
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Black star, trykekspansion?
Var ude ved fyret til morgen og da jeg åbnede for vandet til fyret kom der straks vand i ekspansionsbeholderen, så den er nok død! Der dryppede også vand ud fra sikkerhedsaggregatet, men betyder det at det også er dødt eller blot at det virker?