Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Temp sensor måler forkert

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Temp sensor måler forkert

Indlæg af Brandsen » 31 aug 2017 21:22

Halløj i forum,

Jo, både stegetermometre og skivetermometre kan være ret præcise. Vi lavede
på et tidspunkt en test her på Stoker Pro, hvor stor forskel der mon ville være,
på en føler i dykrør direkte inde i f.eks fremløb, contra at måle fremløbs temp
uden på røret. Svaret var højst overraskende hele 8 grader i forskel, og det selv
om føler blev tapet fast på ydersiden af røret, og pakket grundigt ind i et tykt
håndklæde. Vi nørdede en hel del med det på det tidspunkt.

Ergo, 8 graders forskel, om man måler på indersiden eller ydersiden af et varmerør,
ret forbløffende efter min mening.

Kunne det være forklaringen på mysteriet i denne tråd ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Temp sensor måler forkert

Indlæg af claude7878 » 02 sep 2017 08:09

Hej Michael
Jeg har nu fundet ud af at de 2 følere jeg havde i først er en anden type og har nu skiftet til en ntc 3940 tror jeg nok den hedder og nu måler den rigtig men tak for hjælpen.
Så lige et tillægsspørgsmål jeg skal have monteret en føler i toppen af solfanger men er i tvivl hvor varmt det kan blive deroppe en dag med 30 grader og ved ikke helt hvor høj temp de går til dem jeg har. Men skal man over i en pt 1000 føler eller hvad er anbefalingen her?
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Temp sensor måler forkert

Indlæg af pille bruger » 02 sep 2017 08:13

claude7878 skrev:Hej Michael
Jeg har nu fundet ud af at de 2 følere jeg havde i først er en anden type og har nu skiftet til en ntc 3940 tror jeg nok den hedder og nu måler den rigtig men tak for hjælpen.
Så lige et tillægsspørgsmål jeg skal have monteret en føler i toppen af solfanger men er i tvivl hvor varmt det kan blive deroppe en dag med 30 grader og ved ikke helt hvor høj temp de går til dem jeg har. Men skal man over i en pt 1000 føler eller hvad er anbefalingen her?
Brug en føler der passer til styringen icon_cheesygrin.gif
Hvis der er vand nok på fangeren, så kan en alm føler klare opgaven.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar