Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Pumpen er kommet i gang.
Jeg havde glemt at aktivere vejrkompensering som var derinde pumpens udgang var (L8).
Da jeg satte vejrkompensering til, så gik pumpen straks i gang, og der kom varme i radiatorerne :-)
På min gamle styring der var der en der hed "anvend T5 temp føler", og den var sat til nej.
På den nye styring der er der en der hedder "Anlægs temp. Zone 1", og den er sat til T6 fra fabrikken.
Ved i om det er korrekt?
Jeg havde glemt at aktivere vejrkompensering som var derinde pumpens udgang var (L8).
Da jeg satte vejrkompensering til, så gik pumpen straks i gang, og der kom varme i radiatorerne :-)
På min gamle styring der var der en der hed "anvend T5 temp føler", og den var sat til nej.
På den nye styring der er der en der hedder "Anlægs temp. Zone 1", og den er sat til T6 fra fabrikken.
Ved i om det er korrekt?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Ja, hvis du har monteret pumpen i L8 og ikke aktiveret L8 i menu Pumpe, så er det korrekt.Scrallar skrev:Pumpen er kommet i gang.
Jeg havde glemt at aktivere vejrkompensering som var derinde pumpens udgang var (L8).
Da jeg satte vejrkompensering til, så gik pumpen straks i gang, og der kom varme i radiatorerne :-)
På min gamle styring der var der en der hed "anvend T5 temp føler", og den var sat til nej.
På den nye styring der er der en der hedder "Anlægs temp. Zone 1", og den er sat til T6 fra fabrikken.
Ved i om det er korrekt?
T5 og T6 er føler indgange.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
I menu "pumpe" der sidder der den pumpe (Ved fyret) som er sat til L5, og den kørte som den skulle.
Men jeg har også en pumpe som sidder tæt ved min varmvands beholder, og den må have noget at gøre med radiatorerne. For den pumpe kørte først da jeg gik ind i "vejrkompensering" og aktiverede den.
Men jeg har desværre fået et nyt problem, den har skrevet et par gange "ingen ild i lavlast - justering?"
Hvordan afhjælper jeg det problem?
Men jeg har også en pumpe som sidder tæt ved min varmvands beholder, og den må have noget at gøre med radiatorerne. For den pumpe kørte først da jeg gik ind i "vejrkompensering" og aktiverede den.
Men jeg har desværre fået et nyt problem, den har skrevet et par gange "ingen ild i lavlast - justering?"
Hvordan afhjælper jeg det problem?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Hæv min. effekten i menu snegl.Scrallar skrev:I menu "pumpe" der sidder der den pumpe (Ved fyret) som er sat til L5, og den kørte som den skulle.
Men jeg har også en pumpe som sidder tæt ved min varmvands beholder, og den må have noget at gøre med radiatorerne. For den pumpe kørte først da jeg gik ind i "vejrkompensering" og aktiverede den.
Men jeg har desværre fået et nyt problem, den har skrevet et par gange "ingen ild i lavlast - justering?"
Hvordan afhjælper jeg det problem?
Den du har nu er for lille, eller også er der smuds på fotoføler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Okey jeg prøver at hæve den til 3kw og ser om det hjælper :-)
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Måske 2,5 var fintScrallar skrev:Okey jeg prøver at hæve den til 3kw og ser om det hjælper :-)
Når jeg ser på dine grafer, så er din temperatur kurve i den vejrkompenserede kreds langt fra stabil.
Dit P led er måske noget for stort.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Hvad er P led?
Jeg må indrømme at jeg ikke har en dyt forstand på at indstille fyr. Så det er dejligt jeg kan få lidt hjælp her.
Går det helt galt så må jeg jo få en sagkyndig forbi som kan indstille fyret for mig så det hele står korrekt.
Jeg må indrømme at jeg ikke har en dyt forstand på at indstille fyr. Så det er dejligt jeg kan få lidt hjælp her.
Går det helt galt så må jeg jo få en sagkyndig forbi som kan indstille fyret for mig så det hele står korrekt.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Hvis du går ind i menu Grafer, og scroller ned til grafer over Zone 1 fremløbstemperatur, så ser du at den ligner savtakker.Scrallar skrev:Hvad er P led?
Jeg må indrømme at jeg ikke har en dyt forstand på at indstille fyr. Så det er dejligt jeg kan få lidt hjælp her.
Går det helt galt så må jeg jo få en sagkyndig forbi som kan indstille fyret for mig så det hele står korrekt.
Prøv derfor at gå ind i menu Vejr og lav P - led om fra 1 til 0.2
Det vil måske give en roligere ændring af ventilen, og dermed en mindre savtakket kurve.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Okey det prøver jeg lige :-)
Skal grafen over Zone 1 fremløbstemperatur helst være så flad som muligt?
Skal grafen over Zone 1 fremløbstemperatur helst være så flad som muligt?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Som du kan se på grafen, så arbejder den lidt mere jævnt nu,Scrallar skrev:Okey det prøver jeg lige :-)
Skal grafen over Zone 1 fremløbstemperatur helst være så flad som muligt?
men den skal nok lidt mere ned
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/