hej jeg ville gerne om nogen evt ville tjekke min styring ud på cloud og evt fortælle mig hvorfor den pludselig begynder at svinge meget i kw op og ned og faktisk gå helt i stå med fejlen manglende brændsel...
fik den nødtørftigt til at køre igen ved at sænke vægten af pillerne, men det er jo ikke en særlig god løsning...
jeg mistænker måske den motor/snegl inde i brænderen der kunne lave noget ravage..
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=brian7900
her er link til min styring så hvis nogen har bud er jeg rådvild..
pludselig opstået problem
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: pludselig opstået problem
Når styringen skriver manglende brændsel, er det fordi lysføler ikke har set lys i en periode.brian7900 skrev:hej jeg ville gerne om nogen evt ville tjekke min styring ud på cloud og evt fortælle mig hvorfor den pludselig begynder at svinge meget i kw op og ned og faktisk gå helt i stå med fejlen manglende brændsel...
fik den nødtørftigt til at køre igen ved at sænke vægten af pillerne, men det er jo ikke en særlig god løsning...
jeg mistænker måske den motor/snegl inde i brænderen der kunne lave noget ravage..
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=brian7900
her er link til min styring så hvis nogen har bud er jeg rådvild..
Det kan være fotoføler er gemt i støv, eller fordi der mangler piller.
Start derfor med at rense fotoføler, og lav en frisk grundjustering.
Når du køre lang tid i 10% indstillingen, så ser du om alt fungere.
Mangler den piller, så er det "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl der skal være højere.
Det er ikke autoberegningen du skal ændre på.
Er gearmotoren til intern snegl defekt, så vil du kunne høre det,
og piller vil måske samle sig i brænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: pludselig opstået problem
Det kan være kondensator til enten ekstern eller intern snegl der er ved at være dårlig.
Det ser dog meget mærkelig ud at din effekt falder sammen med at kedeltemperatur falder? prøv at genstarte styringen og se om det hjælper i første omgang.
Det kan også være at din fotocelle er lidt for langt inde i brænderen, så den en gang i mellem bliver ramt af en pille, så kan der komme en periodisk løs forbindelse i den og det kan give meget bøvl indtil der ikke er forbindelse mere.
Hvis du mangler fotocelle og/eller kondensatorer, så har jeg det på lager.
Det ser dog meget mærkelig ud at din effekt falder sammen med at kedeltemperatur falder? prøv at genstarte styringen og se om det hjælper i første omgang.
Det kan også være at din fotocelle er lidt for langt inde i brænderen, så den en gang i mellem bliver ramt af en pille, så kan der komme en periodisk løs forbindelse i den og det kan give meget bøvl indtil der ikke er forbindelse mere.
Hvis du mangler fotocelle og/eller kondensatorer, så har jeg det på lager.
-
- Stoker III
- 10
- Indlæg: 70
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
Re: pludselig opstået problem
tak for information...
jeg tror problemet er løst nu
jeg vejede piller af da jeg kom hjem i nat. den var begyndt at levere ca 900 gram i stedet for de 600 den gjorde
sidst jeg vejede af for vel en måned siden....
det ser ud til den har kørt helt fint natten over nu.. så må veje piller af en gang i ugen når jeg fylder magasinet op :-)
jeg tror problemet er løst nu
jeg vejede piller af da jeg kom hjem i nat. den var begyndt at levere ca 900 gram i stedet for de 600 den gjorde
sidst jeg vejede af for vel en måned siden....
det ser ud til den har kørt helt fint natten over nu.. så må veje piller af en gang i ugen når jeg fylder magasinet op :-)
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Re: pludselig opstået problem
jeg kom en halv liter madolie i hvergang jeg fylder 100 kilo piller på. På den måde får jeg en stabil pilel mængde. I minisilo er det umuligt at få den til at dosere stabilt uden olie.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: pludselig opstået problem
pso skrev:jeg kom en halv liter madolie i hvergang jeg fylder 100 kilo piller på. På den måde får jeg en stabil pilel mængde. I minisilo er det umuligt at få den til at dosere stabilt uden olie.
Det er nok lidt rigeligt olie.
1 dl til et magasin er fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/