Styring går ud

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Klogeaage
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 26
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

Styring går ud

Indlæg af Klogeaage »

Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.

Nogen der har et bud på problemet?

Mvh Jan

xkfc

Re: Styring går ud

Indlæg af xkfc »

Et bud kunne være defekt strømforsyning.
Klogeaage
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 26
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Styring går ud

Indlæg af Klogeaage »

Opdatering på problemet:
Har haft kontakt med NBE, og de mener det kan være "støj" fra en kompressor eller et andet elektrisk apparat. De har sendt mig 2 små dingenoter som skal sættes ind i styringen for at fange fremmed støj.
Så må vi håbe det hjælper.
Mvh Jan
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Styring går ud

Indlæg af T-mek »

Klogeaage skrev:Opdatering på problemet:
Har haft kontakt med NBE, og de mener det kan være "støj" fra en kompressor eller et andet elektrisk apparat. De har sendt mig 2 små dingenoter som skal sættes ind i styringen for at fange fremmed støj.
Så må vi håbe det hjælper.
Mvh Jan
Ville også have sagt en eller anden strømsforsyningsfejl.

Men kom da gerne med et billede af de dimser du har modtaget og også gerne om det løser problemet.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Re: Styring går ud

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Synes at huske NBE kræver jordforbindelse i 220V stikket, så måske
dårlig eller eventuelt helt manglende jordforbindelse ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Styring går ud

Indlæg af T-mek »

Klogeaage skrev:Min 1 år gamle styring ( 7 ) går i sort og reagere ikke på nogen knapper. Så trækker jeg stikket ud i 5 sek og sætter det i igen, og vupti så kører det hele igen. Det er nu anden gang den gør det.

Nogen der har et bud på problemet?

Mvh Jan
Når styring går i sort, standser snegle, blæser i brænder osv. så også ?
Eller brænder den fint videre bare med sort display ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Klogeaage
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 26
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Styring går ud

Indlæg af Klogeaage »

Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Har så ikke haft problemer efter jeg slukkede for kompressoren.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Styring går ud

Indlæg af pille bruger »

Klogeaage skrev:Den var helt slukket, intet virkede. Ud med stikket , i med stikket og det hele startede op igen.
Har så ikke haft problemer efter jeg slukkede for kompressoren.
Prøv at skifte søjkondensatoren på kompressoren.
Det kunne jo være at det så virker igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Styring går ud

Indlæg af T-mek »

Er der tilsluttet en jordforbindelse til kompressor ?
Hvis ikke der er det, så har en evt. støjkondensator sikkert ingen effekt.

En anden mulighed er at kompressor trækker en god sjat strøm i start øjeblikket, måske så meget at spænding lige dykker engang og får styring til fyret til at gå ud og af en eller anden årsag kan den så ikke starte op igen uden hjælp.

Man kan måle om spændingen dykker, samt det er også muligt at måle støj og andre udsving på el-nettet.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Besvar