Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fyr går i stå efter en time
-
- Stoker II
- Indlæg: 41
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Fyr går i stå efter en time
Hej alle
Jeg har et Blackstar 10kw dyr installeret, og det kører nu på 3. år.
Jeg har været stort set alle problemer igennem med det fyr, og har stort set hver gang kunne finde råd her i forum.
Dog er jeg nu stødt på et par problemer, som jeg ikke kan få løst.
For et par uger siden begyndte jeg at få rigtig mange meddelelser omkring "ingen lys på fotocencor i en periode". Dette resulterede logisk nok i, at fyret efter noget tid gik ud.
Jeg fik dog klaret det ved at rette lidt på fotocensorern.
Efter dette problem, starter fyret fint op, men efter en times tid, så er bålet efterhånden så lille, at flammen dør stille og roligt ud.
Jeg har ikke pillet ved blæser indstillinger, da det har kørt ok i en længere periode (Læs: 3-4 måneder).
Jeg fandt et par tidligere tråde her i forum, og der blev foreslået alt fra hovedrengøring til skift af kondensator.
Jeg har nu hovedrengjort fyret.
Skorstensfejer var på visit for 3 uger siden.
Jeg har skiftet kondensator på den interne snegl.
Skiftet fotocensor
Skiftet tænder
Bonus info, så bliver fyret ikke varmere end ca. 45 grader, selvom det igår kørte 3 timer uden at gå i stå.
Der er en 6 komma et eller andet styring på, og jeg er ikke koblet op til cloud desværre.
Nogen der har et par friske bud på hvad jeg skal forsøge mig med nu :-)
Mvh Søren
Jeg har et Blackstar 10kw dyr installeret, og det kører nu på 3. år.
Jeg har været stort set alle problemer igennem med det fyr, og har stort set hver gang kunne finde råd her i forum.
Dog er jeg nu stødt på et par problemer, som jeg ikke kan få løst.
For et par uger siden begyndte jeg at få rigtig mange meddelelser omkring "ingen lys på fotocencor i en periode". Dette resulterede logisk nok i, at fyret efter noget tid gik ud.
Jeg fik dog klaret det ved at rette lidt på fotocensorern.
Efter dette problem, starter fyret fint op, men efter en times tid, så er bålet efterhånden så lille, at flammen dør stille og roligt ud.
Jeg har ikke pillet ved blæser indstillinger, da det har kørt ok i en længere periode (Læs: 3-4 måneder).
Jeg fandt et par tidligere tråde her i forum, og der blev foreslået alt fra hovedrengøring til skift af kondensator.
Jeg har nu hovedrengjort fyret.
Skorstensfejer var på visit for 3 uger siden.
Jeg har skiftet kondensator på den interne snegl.
Skiftet fotocensor
Skiftet tænder
Bonus info, så bliver fyret ikke varmere end ca. 45 grader, selvom det igår kørte 3 timer uden at gå i stå.
Der er en 6 komma et eller andet styring på, og jeg er ikke koblet op til cloud desværre.
Nogen der har et par friske bud på hvad jeg skal forsøge mig med nu :-)
Mvh Søren
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Fyr går i stå efter en time
Er din 6 min. pilleafvejning den samme som den altid har været ?Nissen123 skrev:Hej alle
Jeg har et Blackstar 10kw dyr installeret, og det kører nu på 3. år.
Jeg har været stort set alle problemer igennem med det fyr, og har stort set hver gang kunne finde råd her i forum.
Dog er jeg nu stødt på et par problemer, som jeg ikke kan få løst.
For et par uger siden begyndte jeg at få rigtig mange meddelelser omkring "ingen lys på fotocencor i en periode". Dette resulterede logisk nok i, at fyret efter noget tid gik ud.
Jeg fik dog klaret det ved at rette lidt på fotocensorern.
Efter dette problem, starter fyret fint op, men efter en times tid, så er bålet efterhånden så lille, at flammen dør stille og roligt ud.
Jeg har ikke pillet ved blæser indstillinger, da det har kørt ok i en længere periode (Læs: 3-4 måneder).
Jeg fandt et par tidligere tråde her i forum, og der blev foreslået alt fra hovedrengøring til skift af kondensator.
Jeg har nu hovedrengjort fyret.
Skorstensfejer var på visit for 3 uger siden.
Jeg har skiftet kondensator på den interne snegl.
Skiftet fotocensor
Skiftet tænder
Bonus info, så bliver fyret ikke varmere end ca. 45 grader, selvom det igår kørte 3 timer uden at gå i stå.
Der er en 6 komma et eller andet styring på, og jeg er ikke koblet op til cloud desværre.
Nogen der har et par friske bud på hvad jeg skal forsøge mig med nu :-)
Mvh Søren
Eller er den faldende ?
Så kan det være kondensatoren i den externe snegl der skal skiftes.
Det kan også bare være smuld i bunden af magasinet.
Er problemet smuld, så tilsæt 1 dl. olie på toppen hvergang magasinet fyldes op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 41
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Fyr går i stå efter en time
Hej pillebruger
Tak for svar det er ikke smuld, da jeg har været omkring dette problem og har boret huller i snegle røret.
Men du har ret i at min afvejning er faldene.
Jeg starter med at skifte kondensator på den ydre snegl og vender tilbage senere idag
Tak for svar det er ikke smuld, da jeg har været omkring dette problem og har boret huller i snegle røret.
Men du har ret i at min afvejning er faldene.
Jeg starter med at skifte kondensator på den ydre snegl og vender tilbage senere idag
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Re: Fyr går i stå efter en time
Jeg skal lige høre!
Fyret kommer ikke over 45 grader? så går jeg ud fra at det kører 100% ydelse?
Hvis ikke der kører 100%, der noget galt med indstillingerne! du har ikke fået låst den i 10%, vel?
Hvis den kører 100%, så skal bålet ikke langsomt dø ud, det skal slikke op af modsatte side i kedlen, så enten er der noget mekanisk helt galt (og det kan godt være kondensator i ekstern snegl) eller også er der noget galt i opsætningen. (feks. hvis du har skrevet 10075g i stedet for 1075g).
Er autoberegning på ja? og hvad er din mætning lav og høj?
Fyret kommer ikke over 45 grader? så går jeg ud fra at det kører 100% ydelse?
Hvis ikke der kører 100%, der noget galt med indstillingerne! du har ikke fået låst den i 10%, vel?
Hvis den kører 100%, så skal bålet ikke langsomt dø ud, det skal slikke op af modsatte side i kedlen, så enten er der noget mekanisk helt galt (og det kan godt være kondensator i ekstern snegl) eller også er der noget galt i opsætningen. (feks. hvis du har skrevet 10075g i stedet for 1075g).
Er autoberegning på ja? og hvad er din mætning lav og høj?
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Fyr går i stå efter en time
Når du skifter kondensator, kan afvejningen ændres.Nissen123 skrev:Hej pillebruger
Tak for svar det er ikke smuld, da jeg har været omkring dette problem og har boret huller i snegle røret.
Men du har ret i at min afvejning er faldene.
Jeg starter med at skifte kondensator på den ydre snegl og vender tilbage senere idag
Du bør derfor udføre en frisk grundjustering af forbrændingen
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 41
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Fyr går i stå efter en time
Hjemme teori skrev:Jeg skal lige høre!
Fyret kommer ikke over 45 grader? så går jeg ud fra at det kører 100% ydelse?
Hvis ikke der kører 100%, der noget galt med indstillingerne! du har ikke fået låst den i 10%, vel?
Hvis den kører 100%, så skal bålet ikke langsomt dø ud, det skal slikke op af modsatte side i kedlen, så enten er der noget mekanisk helt galt (og det kan godt være kondensator i ekstern snegl) eller også er der noget galt i opsætningen. (feks. hvis du har skrevet 10075g i stedet for 1075g).
Er autoberegning på ja? og hvad er din mætning lav og høj?
Hej, tak for svar
Ja, det kører på 100% og kommer kun op på 45 grader. Det har lige været oppe og vende nu her på 56, da VVB skulle varmes op.
Jeg er ikke klar over hvad du mener med lav/høj mætning? Gider du uddybe?
Mvh Søren
-
- Stoker II
- Indlæg: 41
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Fyr går i stå efter en time
pille bruger skrev:Når du skifter kondensator, kan afvejningen ændres.
Du bør derfor udføre en frisk grundjustering af forbrændingen
Yes
Jeg har nu skiftet kondensator på extern snegl og lavet en ny afvejning. Den havde ikke ændret sig synderligt!
Nu bliver det spændende at se hvor længe det kører!
Mvh Søren
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Re: Fyr går i stå efter en time
I den menu hvor du taster afvejningen ind, står der ogsåNissen123 skrev:Hej, tak for svar
Ja, det kører på 100% og kommer kun op på 45 grader. Det har lige været oppe og vende nu her på 56, da VVB skulle varmes op.
Jeg er ikke klar over hvad du mener med lav/høj mætning? Gider du uddybe?
Mvh Søren
autoberegning (hvor du kan vælge ja el. nej) og her skal du have valgt ja
og nedenunder står så den udregnede mætning lav og høj (udregnes hvis auto beregning står til ja (hvis den står til nej, taster man den selv))
Og mætning betyder simpelt, hvor mange procent af tiden sneglen skal køre ved 10 og 100% ydelse.
Mvh. Sophus
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Re: Fyr går i stå efter en time
Hvis fyret kører 100% procent skal flammen ikke blive lille og dø ud, men være stor og stikke 2-3gange længere ud end længden på herden.Nissen123 skrev:Hej, tak for svar
Ja, det kører på 100% og kommer kun op på 45 grader. Det har lige været oppe og vende nu her på 56, da VVB skulle varmes op.
Jeg er ikke klar over hvad du mener med lav/høj mætning? Gider du uddybe?
Mvh Søren
Mvh. Sophus
-
- Stoker II
- Indlæg: 41
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Fyr går i stå efter en time
Hej igen
Nu har fyret kørt i 3 1/2 time uden problemer og den er i skrivende stund på 69,8 grader.
Problemet var den externe kondensator, der åbenbart var blevet træt
Pillebruger og hjemmeteori, I har været fantastiske endnu engang. Tusind tak
Mvh Søren
Nu har fyret kørt i 3 1/2 time uden problemer og den er i skrivende stund på 69,8 grader.
Problemet var den externe kondensator, der åbenbart var blevet træt
Pillebruger og hjemmeteori, I har været fantastiske endnu engang. Tusind tak
Mvh Søren