Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Neddrosling af 16kw brænder

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pointman » 14 mar 2016 16:57

[quote="... evt afmontere retarder i kedlen.[/quote]

Hvad er en retarder?

Er det pladen som ligger i bundet som kan tages op når man renser siderne ned og skal have asken ud? eller er det den skydeplade som man kan åbne og lukke for sidste rum i kedlen?


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af HR LUCCA » 14 mar 2016 17:25

pointman skrev:[quote="... evt afmontere retarder i kedlen.
Hvad er en retarder?

Er det pladen som ligger i bundet som kan tages op når man renser siderne ned og skal have asken ud? eller er det den skydeplade som man kan åbne og lukke for sidste rum i kedlen?[/quote]





Jeg tvivler på at Michael har ser det er en gammel rød Opop kedel , det findes ikke retarder i den model icon_cheesygrin.gif

pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pointman » 14 mar 2016 17:36

Ahh... se det forklarer jo hvorfor jeg ikke har hørt om sådan en... Det er jo ikke sådan når man har sådan noget gammelt udstyr som jeg har... men det fungere trods alt endnu :)

dannidines

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af dannidines » 14 mar 2016 18:28

Hmm.. jeg kan ikke sætte link ind fra mobilen.. men vvs-eksperten.dk har en Trådløs SAS rumtermostat til 349 KR..

Søg på deres hjemmeside på : SAS rumtermostat

Det er billigt og er den samme NBE forhandlere sælge til 549 kr ;)

pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pointman » 14 mar 2016 19:04

dannidines skrev:Hmm.. jeg kan ikke sætte link ind fra mobilen.. men vvs-eksperten.dk har en Trådløs SAS rumtermostat til 349 KR..

Søg på deres hjemmeside på : SAS rumtermostat

Det er billigt og er den samme NBE forhandlere sælge til 549 kr ;)
Der er jo ingen grund til at betale mere for den samme vare :)

Jeg har lige kigget på installationsvejledningen, og kan ikke rigtig hitte ud af hvordan den skal sluttes til. Ligger man i vejledningen til v7 styringen, så er der 3 kontakt stik hvor den 1 er fælles og de 2 andre til og slutte en ekstern kontakt til. Men der står 0v ved dem alle???

Vejledningen til kontakten skal der der forbindes 230v.


pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pointman » 14 mar 2016 19:08

Jeg er sku ved og få spat af det fyr og den nye styring...

Mens jeg var ved og justere fyret smider det forbindelsen til nettet og så kan man ikke længere se den i Stokercloud. Så jeg stokker fyret og slukker styringen, og nettet kom igen på. Jeg vælger så at opgradere til nyeste software, i håb om, at det problem med udfald af nettet er løst. Nu starter styringen gud hjælpe ikke cirkulationspumpen, som kører via styringen.

Så endten er det en elendig software der er sendt ud eller så er styringen gået i stykker ved genstarten.

Brænderen har også spist 2 tændpatroner på 6 måneder, så det går dælme god :(

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pille bruger » 14 mar 2016 19:12

pointman skrev:[quote="... evt afmontere retarder i kedlen.
Hvad er en retarder?

Er det pladen som ligger i bundet som kan tages op når man renser siderne ned og skal have asken ud? eller er det den skydeplade som man kan åbne og lukke for sidste rum i kedlen?[/quote]

Nej, det er ikke pladen i bunden icon_cheesygrin.gif
ved dig er det skydepladen bagerst i kedlen.
Når den er åben, er der træk ud i skorstenen, og derved sendes varme ud i skorstenen.

Ps. Du har måske lidt for mange piller til optænding.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pille bruger » 14 mar 2016 19:18

Husk at stille tilbage til 10 - 100% når du er færdig med at indstille icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pointman » 14 mar 2016 19:21

pille bruger skrev:Husk at stille tilbage til 10 - 100% når du er færdig med at indstille icon_cheesygrin.gif
Det kan du være sikker på jeg husker, for ellers bliver det dælme en kold nat her i hytten. For 10% kan ikke få kedlen over 35 grader ;)

Jeg har lige skiftet softwaren retur til 7.0522 og nu kører pumpen igen, så lidt fremgang er der :)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlæg af pille bruger » 14 mar 2016 20:11

pointman skrev:Det kan du være sikker på jeg husker, for ellers bliver det dælme en kold nat her i hytten. For 10% kan ikke få kedlen over 35 grader ;)

Jeg har lige skiftet softwaren retur til 7.0522 og nu kører pumpen igen, så lidt fremgang er der :)
Du har udgang L5 aktiveret i både menu VEJRKOMPENSERING og menu PUMPE.
Prøv at sluk udgange L5 i menu VEJRKOMPENSERING, så virker det igen :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar